下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

防雷接地跨接线.doc

防雷工程知识个人总结——防雷接地跨接线

防雷接地跨接线

回复1:

做为地极网用的底梁[或底板]中的二根是利用最底.最外的二根主筋,直向相焊接的不计跨接,只有相互垂直的二根连接处才可计算,即在焊接时需要加入一根直径12长为400MM的圆钢筋作为跨接用料,每边焊接长度不小于30d,连接处可计算为一处并加上圆钢的主材费即可.

回复2:

1、地跨线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝、沉降缝以及行车、抓斗吊车等轨道接缝)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线,但金属管道敷设中通过箱、盘、盒等断开点焊接的连接线已包括在管道敷设定额中,不得算为跨接线。

2、接地跨线安装以“处”为单位计算工程量,每跨越一次计算一处。

3、常见的跨接线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、风管防静电、管件防静电、吊车钢轨道地跨接线等

4、一般一个接地引下线算三个。接地引下线与基础接地网连接算一处断接卡子处算一处接地引下线与屋面的避雷带连接算一处所以一般一个接地引下线算三处你给的那个图纸没有接地跨接线

回复3:

关于防雷接地系统中接地跨接线的计算是以‘处’为单位计算的。具体计算是:

1、凡是接地系统中的接地线平行敷设与竖直敷设不能直接相交进行焊接连通到地方位置,需要采用跨接线进行跨接焊接连接的位置都需要据实计算工程

第1页

量处数。如:利用建筑物柱钢筋的引下线经过楼层圈梁的均压环连接不再同一个交汇位置时,就得计算跨接线与之进行焊接连通;

2、引下线引至建筑物基础底板位置,不能与基础接地钢筋直接交汇焊接时,仍然应该计算接地跨接线;

3、接地系统设计说明中凡是要求进行接地的金属物构件、管道、金属门窗等位置,都必须按照设计要求并结合建筑物实际进行逐项计算。

第2页