下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503![]()
《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)目前 化工企业静电接地设计技术规程》 HGJ28-90)目前 编号变更为HG/T20675-1990。该规程第2.7.5条规定:当 编号变更为HG/T20675-1990。该规程第2.7.5条规定:当 金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必 另装静电连接线。在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓 或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装 时加防松螺帽等。 《化工企业静电接地设计技术规程编制说明》对第 化工企业静电接地设计技术规程编制说明》 2.7.5条的解释如下:从不少单位的实践经验来看,用金属 2.7.5条的解释如下:从不少单位的实践经验来看,用金属 螺栓相连的金属法兰之间,单是螺栓相连, 已具有足够 的静电导通性。在有腐蚀条件下的安装要求,为的是确保 导通性。 由此可以看出,当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧 固时,燃气管道法兰是不需要跨接的。由于燃气管道大部 分属于工业管道,因此如燃气管道法兰发生严重腐蚀,电 阻值超过0.03 时,可以依据《 阻值超过0.03 时,可以依据《压力管道安全技术监察规 程—工业管道》(TSG D0001-2009)要求,跨接导线。 工业管道》 D0001-2009)要求,跨接导线。

三、石油化工管道法兰跨接 石油行业企业对防静电要求较高,管道法兰跨接是否有更 严格的规定呢? 《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 (GB50517-2010)第8.9.1条规定,有静电接地要求的管 GB50517-2010)第8.9.1条规定,有静电接地要求的管 道,当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03 道,当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03 时,应有 0.03 时,应有 导线跨接。 《石油化工静电接地设计规范》(SH 3097-2000) 石油化工静电接地设计规范》 3097-2000) 作为企业规范,严于国家标准和行业标准。该规范
第4.3.3 作为企业规范,严于国家标准和行业标准。该规范第4.3.3 条规定,在管道系统上,当金属法兰采用金属螺栓或卡子 紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两 个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。

《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH 3501- 石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3501- 2001)第6.2.13 2001)第6.2.13 条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。 当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03 时,应有导线跨接。 当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03 时,应有导线跨接。 《石油库设计规范》(GB 50074-2002)第14.2.14 条规定:输 石油库设计规范》 50074-2002)第14.2.14 油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5 油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在 非腐蚀环境下可不跨接。 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2002 )第 汽车加油加气站设计与施工规范》 50156— 10.3.3条规定: 10.3.3条规定: 在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道 上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不 少于5 少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。 《化工企业静电安全检查规程》(HG/T23002-92)作为静电安 化工企业静电安全检查规程》 HG/T23002-92)作为静电安 全检查的行业标准,第5.1.2条规定:金属设备与设备之间,管道与管 全检查的行业标准,第5.1.2条规定:金属设备与设备之间,管道与管 道之间,如用金属法兰连接时可不另接跨接线,但必须有两个以上的 螺栓连接。 由此可以看出,石油化工管道法兰是否需要跨接,取决于其电阻 值或其螺栓数量,不是必须强制全部跨接。

四、结论 综上所述,并不是所有金属管道法兰必须全部跨接。是否需要跨接, 要看其设计文件是否有静电接地要求。如果看不到设计文件,只能通 过测量电阻值的方式确定,当法兰间电阻值超过0.03 时,需有导线 过测量电阻值的方式确定,当法兰间电阻值超过0.03 时,需有导线 跨接。通过法兰紧固方式或金属螺栓数量来判定是否需要跨接,适用 于燃气管道和石化企业内管道,对常见的工业管道不适用。 并不是所有金属管道法兰必须全部跨接, 并不是所有金属管道法兰必须全部跨接,是否需要跨接,一是测量电阻 值,当法兰间电阻值超过0.03 时,需有导线跨接。二是根据螺栓数 值,当法兰间电阻值超过0.03 时,需有导线跨接。二是根据螺栓数 量,如《化工企业静电安全检查规程》 5.1.2条规定:金属设备与设 量,如《化工企业静电安
全检查规程》第5.1.2条规定:金属设备与设 备之间,管道与管道之间,如用金属法兰连接时可不另接跨接线,但 必须有两个以上的螺栓连接。再如《石油化工静电接地设计规范》 必须有两个以上的螺栓连接。再如《石油化工静电接地设计规范》 (SH 3097-2000)第4.3.3条规定,在管道系统上,当金属法兰采用 3097-2000)第4.3.3条规定,在管道系统上,当金属法兰采用 金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少 有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。 静电跨接连线用不小于6mm2的铜软线连接,如果法兰螺栓大于5 静电跨接连线用不小于6mm2的铜软线连接,如果法兰螺栓大于5个, 可以不做静电跨接。

thanks

本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉