下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

线路接地.xls

接地电阻计算程序

一、四种接地: 四种接地: 1、工作接地:如电力系统中性点接地。 2、保护接地:防止因绝缘损坏导致线路杆塔、配电装置构架、电气设备外壳带电危及人身安全的接地 3、防雷接地:为避雷线、避雷针、避雷器泄放雷电流而设接地。 4、防静电接地:防止静电危及油、气储罐、管道安全而设接地。 二、合肥地区土壤电阻率的取值:按砂质粘土,取ρ=100Ω.m 合肥地区土壤电阻率的取值:按砂质粘土, 100Ω 合肥地区自然接地体接地电阻:水泥单杆取R=0.3ρ=0.3*100=30Ω;铁塔、钢管杆取R= 接地电阻规定如下: 三、接地电阻规定如下: 1、有避雷线的架空线路(35~500kv),每基杆塔都要设防雷接地,工频接地电阻电阻<=10 2、配电柱上断路器、负荷开关、电容器、电缆头等,要装设避雷器,并设防雷接地,接地电阻 3、无架空地线的杆塔,应设保护接地,接地电阻R<=30Ω;(合肥地区自然接地电阻可以满足要求 4、配电变压器的防雷接地、保护接地、工作接地应共用接地系统: S<=100kvA的变压器,接地电阻R应<=10Ω; S>=100kvA的变压器,接地电阻R应<=4Ω; 四、接地电阻计算公式: 接地电阻计算公式: 1、单根垂直接地体计算公式

单根垂直接地体:R V =

ρ 8l ln 1 ......式中: 2πl d

R V = 接地电阻, ; .........ρ = 土壤电阻率, .m; l = 接地体长度,m; ....... L

d = 接地极用圆钢时,圆钢直径,m;钢管d = d 1;等边角钢d = 0.84b

2、“环形棒接地网”电阻计算(只计棒,不计圆)

R=

ρ 2π * n * l

ln

2 2l + 2 ρ r + 1 + n 1 .. d 8 * n * r r + 2 .5 h

(

)

n = 接地极根数;r = 圆环半径,m;h = 棒顶距地面深度,m ... ...

h L

一、四种接地:

1、工作接地:如电力系统中性点接地。

2、保护接地:防止因绝缘损坏导致线路杆塔、配电装置构架、电气设备外壳带电危及人身安全的接地。

3、防雷接地:为避雷线、避雷针、避雷器泄放雷电流而设接地。

4、防静电接地:防止静电危及油、气储罐、管道安全而设接地。

二、合肥地区土壤电阻率的取值:按砂质粘土,取ρ=100Ω.m

合肥地区自然接地体接地电阻:水泥单杆取R=0.3ρ=0.3*100=30Ω;铁塔、钢管杆取R=0.05ρ=5Ω;

三、接地电阻规定如下:

1、有避雷线的架空线路(35~500kv),每基杆塔都要设防雷接地,工频接地电阻电阻<=10Ω;

2、配电柱上断路器、负荷开关、电容器、电缆头等,要装设避雷器,并设防雷接地,接地电阻R<=10Ω;

3、无架空地线的杆塔,应设保护接地,接地电阻R<=30Ω;(合肥地区自然接地电阻可以满足要求)

4、配电变压器的防雷接地、保护接地、工作接地应共用接地系统:

S<=100kvA的变压器,接地电阻R应<=10Ω;

S>=100kvA的变压器,接地电阻R应<=4Ω;

四、接地电阻计算公式:

1、单根垂直接地体计算公式

线路接地

线路接地

2、“环形棒接地网”电阻计算(只计棒,不计圆)

线路接地

线路接地

线路接地

第1页
第2页

3、“棒、圆、径复合地网”电阻计算(计棒、计圆、计半径)

h L

R=

ρ 2π * n * l

ln

2 ρ 2l + 2 r + 1 + n 1 .. d 8 * n * r r + 2 .5 h

(

)

n = 接地极根数;r = 圆环半径,m;h = 棒顶距地面深 ... ...

水平电阻 R1 =

ρ r 1 + + 8r 2 .5 h + r 2πL1 ρ l ln πL 1 h*D

ρ

π ln 9*

垂直电阻 R 2 = 公式同环形棒电阻公式 互电阻 R 3 = R 1 代号 ρ r D h L1 R1 n l d R2 R3 R 指标和单位 电阻率Ω.m 圆半径 圆直径 棒埋深 水平导体总长 水平电阻 棒根数 棒长 棒直径 垂直电阻 数值 100 5 10 0.7 51.4 3.27 9 3 0.02 5.47 3.19 3.27

L1 = 水平导体总长, m ; r = 圆半径, m;..... 复合电阻 R = ,=2πr+2D 2 R 1R 2 - R 3 R 1 + R 2 - 2R 3

0.84*50/1000

3、“棒、圆、径复合地网”电阻计算(计棒、计圆、计半径)

线路接地

线路接地

线路接地

线路接地

线路接地

第3页

壳带电危及人身安全的接地。

=0.05ρ=5Ω;

10Ω; 接地电阻R<=10Ω; 接地电阻可以满足要求)

地体长度,m;

角钢d = 0.84b

2 n 1 .. h 棒顶距地面深度,m

(

)

及人身安全的接地。

、钢管杆取R=0.05ρ=5Ω;

电阻电阻<=10Ω;

防雷接地,接地电阻R<=10Ω;

接地电阻可以满足要求)

线路接地

线路接地

第4页
第5页
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉