第六章 - 第十二章 6 仪表设备安装

本节修订为13条新增4条 6.1.12仪表毛细管的敷设应有保护措施, 其弯曲半径不应小于50mm,周围温度变化 剧烈时应采取隔热措施。(增加) 6.1.13 现场总线仪表的安装除应符合本规 范第6.1.2~6.1.12条的规定外,尚应符合下 列规定: (增加) 1 仪表线路连接应为并联方式; 2 每条总线上的仪表数量、总线的最大距 离应符合设计文件规定

6.1.14核辐射式仪表安装前应编制具体的安
装方案,安装中的安全防护措施应符合国 家现行有关放射性同位素工作卫生防护标 准的规定。在安装现场应有明显的警戒标 识。(原5.6.6移到一般规定中) 6.2 仪表盘、柜、箱 本节修订为13条原 5.2.11为强制性条款 , 分成2条变成6.2.11 6.2.12非强制性条款, 原安装及加工中严禁使用气焊方法改为安 装及加工过程中应采用机械加工方法加工。 6.2.13 增加第5项 不锈钢材质的接线箱固定时, 不得与碳钢材料直接接触。

6.3 温度检测仪表 条款没有变化,去掉了原5.3.3以及当水 平安装时其插入深度大于1m或被测温 度大于700℃时,应采取防弯曲措施。改 应按设计文件规定采取防弯曲措施。 5.3.5删除毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲 半径不应小于50mm,周围温度变化剧烈时 应采取隔热措施。 6.4 压力检测仪表与原规范没有改动 6.5 流量检测仪表 本节修订为11条新增1条 6.5.11质量流量计的安装应符合下列要求:

1 应安装于被测流体完全充满的管道上; 2 宜安装于水平管道上。测量气体时,箱体管应 置于管道上方;测量液体时,箱体管应置于管道下方 ; 3 在垂直管道上被测流体为液体时,流体的流向 应自下而上; 4 支撑安装方式应符合设计文件的规定。 原5.5.1条4项为强制性条款 ,修改成6.5.1 4项非强 制性条款。原5.5.2为强制性条款 ,修改成6.5.2项非 强制性 6.6 物位检测仪表 本节修订为10条新增4条

本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉