1 2 3
法兰跨接线简介 法兰跨接使用规范 生产中静电控制注意事项
1

法兰跨接简介 作用:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利 用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接 地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故 发生进行法兰跨接 法兰跨接分为:法兰静电连接片和法兰静电跨接线两种; 法兰静电连接片一般由紫铜片制成,常规尺寸为127×27×(0.5~1) 法兰静电跨接线材质一般为紫铜线,常规尺寸为孔径Φ16、Φ18、Φ20,
2

法兰跨接使用规范 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全 技术规范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 (TSG D0001-2009),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及 界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1)、最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压)的; (2)、公称直径大于25mm的; (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者 等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的; 第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管 道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当 值超过《压力管道规范—工业管道 》(GB/T20801-2006)或者设 计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地 引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之 间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。 3

法兰跨接使用规范 《压力管道规范—工业管道
第4 部分制作与安装》
(GB/T20801.4-2006)第 10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应 导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω 时,应设导线跨接。另外,《工业金属管道工程施工 规范》(GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计 有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电 阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。 由此可以看出, 工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。 当法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
4