XX地铁站 XX地铁站 降压所 序号 设备名称 需 要 容 量 设备 设备容 需要系 功率因 数量 有效容量 无效容量 全容量 量(kW) 数Kc 数CosФ (台) (kW) (kVar) (kVA)
Ⅰ,Ⅱ级负荷 Ⅰ段母线 1 B端站台照明1 2 B端站厅照明1 3 A端站台照明1 4 A端设备层照明 5 应急照明(EPS1) 6 应急照明(EPS2) 7 5号口上盖 8 1号口上盖 9 4号口上盖 10 警用通信 11 弱电综合 12 13 14 15 17 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 4号出入口动力 1号出入口动力 5号出入口动力(预留) 自动扶梯1 电梯 气体灭火1 公共区污水泵 2号活塞风井排水泵 2号进风井排水泵 消防泵 水蝶阀1 B端站厅二级动力 XX区间维修1 XX区间维修2 信号 5号口排水泵
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 19 18 5.5 22 15 15 15 15 8 96 40 40 52 30 10 4 3 8 8 18.5 3 20 15 15 10 5
0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.9 0.7
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
13.50 17.10 16.20 4.95 22.00 15.00 10.50 10.50 10.50 6.40 76.80 28.00 28.00 36.40 21.00 7.00 3.60 2.10 5.60 5.60 12.95 2.10 14.00 4.50 4.50 9.00 3.50
6.54 8.28 7.85 2.40 10.66 7.26 7.88 7.88 7.88 4.80 57.60 扶梯、水 泵等 扶梯、水 21.00 泵等 扶梯2部、 27.30 水泵等 15.75 5.25 2.70 1.58 4.20 4.20 9.71 1.58 10.50 3.38 3.38 6.75 2.63 21.00
Ⅱ段母线 1 A端站台照明2 2 B端站厅照明2 4 B端站台照明2 5 B端设备层照明 6 应急照明(EPS3) 7 应急照明(EPS4) 8 3号出入口上盖 9 2号出入口上盖 10 所用电 11 公众通信 12 信号 13 OA电源
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 28 18 15 15 10 15 15 50 40 8 4
0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
13.50 25.20 16.20 13.50 15.00 10.00 10.50 10.50 40.00 32.00 6.40 3.20
6.54 12.20 7.85 6.54 7.26 4.84 7.88 7.88 30.00 24.00 4.80 2.40

XX地铁站 XX地铁站 降压所 序号 14 8 9 16 15 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 屏蔽门 3号出入口动力 2号出入口动力 自动扶梯2 气体灭火2 设备区污水泵 车站废水泵 水蝶阀2 银行 商铺 B端设备层二级动力 XX区间维修1 XX区间维修2 人防电源 人防风机2 站厅层环控电控室 Ⅰ段母线 TVF风机1 TVF风机2 U/O风机1 大组合空调机组 大回/排风机 大排烟风机 空气处理机组 小回排风机 小送风机 小排风\排烟风机 小新风机 排气扇 连锁阀 风阀电控箱1~2 风阀电控箱3~4 环控负荷配电箱1~4 站厅层环控电控室 Ⅱ段母线 TVF风机3 TVF风机4 U/O风机2 大组合空调机组 大回/排风机 大排烟风机 小回排风机 设备名称 需 要 容 量 设备 设备容 需要系 功率因 数量 有效容量 无效容量 全容量 量(kW) 数Kc 数CosФ (台) (kW) (kVar) (kVA) 1 30 0.7 0.8 21.00 15.75 扶梯、水 1 50 0.7 0.8 35.00 26.25 泵等 扶梯、水 1 40 0.7 0.8 28.00 21.00
泵等 1 52 0.7 0.8 36.40 27.30 1 4 0.9 0.8 3.60 2.70 1 4 0.7 0.8 2.80 2.10 1 22 0.7 0.8 15.40 11.55 1 3 0.7 0.8 2.10 1.58 1 20 0.8 0.8 16.00 12.00 1 30 0.8 0.8 24.00 18.00 1 10 0.75 0.8 7.50 5.63 1 15 0.3 0.8 4.50 3.38 1 15 0.3 0.8 4.50 3.38 1 0.9 0.8 1 0.7 0.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 13 2 2 3
90 90 75 30 11 22 11 7.5 2.2 8 2.2 0.55 0.1 2 2 5
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
67.50 67.50 56.25 22.50 8.25 16.50 8.25 5.63 1.65 6.00 1.65 1.65 0.98 3.00 3.00 11.25
50.63 50.63 42.19 16.88 6.19 12.38 6.19 4.22 1.24 4.50 1.24 1.24 0.73 2.25 2.25 8.44
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1
90 90 75 30 11 22 5.5
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
67.50 67.50 56.25 22.50 8.25 16.50 4.13
50.63 50.63 42.19 16.88 6.19 12.38 3.09

XX地铁站 XX地铁站 降压所 序号 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 设备名称 回排风\排烟机 小送风机 小送风机 回排风机 空气处理机组1 小排风机 排风\排烟机 空气处理机组2 空气净化机 小新风机器 排气扇 连锁阀 风阀电控箱5~6 风阀电控箱7~9 环空负荷配电箱5~7 需 要 容 量 设备 设备容 需要系 功率因 数量 有效容量 无效容量 全容量 量(kW) 数Kc 数CosФ (台) (kW) (kVar) (kVA) 1 12.5 0.75 0.8 9.38 7.03 1 0.55 0.75 0.8 0.41 0.31 1 4 0.75 0.8 3.00 2.25 1 11 0.75 0.8 8.25 6.19 1 7.5 0.75 0.8 5.63 4.22 1 2.2 0.75 0.8 1.65 1.24 1 5.9 0.75 0.8 4.43 3.32 1 15 0.75 0.8 11.25 8.44 1 0.54 0.75 0.8 0.41 0.30 1 2.2 0.75 0.8 1.65 1.24 2 0.55 0.75 0.8 0.83 0.62 23 0.1 0.75 0.8 1.73 1.29 2 2 0.75 0.8 3.00 2.25 3 2 0.75 0.8 4.50 3.38 3 5 0.75 0.8 11.25 8.44 1765.09 0.81 1333.27 1066.61 1066.61 959.69 767.75 -251.16 516.58 1642.74 1314.19 1185.13
以上小计 乘以同时系数0.8 功率因数补偿到0.9 计算容量 Ⅲ类负荷 Ⅰ段母线 1 冷水机组 2 冷冻水泵 3 冷却水泵 4 冷却塔 5 自动反清洗装置 6 电动蝶阀 7 站厅A端广告照明 8 站台A端广告照明 9 站台层A端三级动力 10 设备层A端三级动力 11 站厅层A端三级动力 Ⅱ段母线 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
137 18.5 22 10 2.2 0.2 40 40 10 20 10
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
102.75 13.88 16.50 7.50 1.65 0.30 36.00 36.00 7.00 14.00 7.00
77.06 10.41 12.38 5.63 1.24 0.23 17.44 17.44 5.25 10.50 5.25
冷水机组 冷冻水泵 冷却水泵 冷却塔 电动蝶阀 站厅B端广告照明 站台B端广告照明 站台B端三级动力 设备B端三级动力 站厅B端三级动力
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
137 18.5 22 10 0.2 40 40 10 20 30
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
102.75 13.88 16.50 7.50 0.30 36.00 36.00 7.00 14.00 21.00
77.06 10.41 12.38 5.63 0.23 17.44 17.44 5.25 10.50 15.75


XX地铁站 XX地铁站 降压所 序号 设备名
称 需 要 容 量 设备 设备容 需要系 功率因 数量 有效容量 无效容量 全容量 量(kW) 数Kc 数CosФ (台) (kW) (kVar) (kVA)
407.7 0.83 318.93 210.50 以上小计 382.13 255.14 168.40 乘以同时系数0.8 305.70 2172.79 1652.19 1170.19 2024.62 一、二、三级负荷总计: 0.82 乘以同时系数0.8 1321.75 936.15 1619.69 功率因数补偿到0.9 -296.00 计算容量 1321.75 640.15 1468.62 变压器选择两台1250kVA变压器。正常时两台分列运行,每台变压器最大负载率约为60%。当一台 故障,另一台可以负担全部一、二级负荷。