下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503![]()
氟精细化学品事业部二期项目“三查四定”检查表 工程名称 检查专业 429工艺配管 检查时间 检查人 2015年4月3日 施工单位 十四化建
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
检查位置 一楼热软水槽 二楼前馏分打料泵 二楼F5成品槽 二楼粗F5收集槽 粗F5收集槽与苯储槽 三楼配碱槽 三楼VCR冷凝器AB 三楼叔丁醇收集槽 三楼叔丁醇收集槽 三楼VCR蒸馏釜 四楼F5反应釜 四楼蒸汽管线(管廊)
问题描述 蒸气管线少一个放净口 放料口管线高度太高 真空管线无支撑 F5出料管线垂直度不够 共用氮气管线水平度不够 气动隔膜泵未安装完毕 取样口未安装 氮气管线需要加装软管DN25 进料口需加装软管DN40
整改措施 蒸汽管线加一放净口 降低放料口管线高度 真空管线做支撑 调整出料管线 调整氮气管线 安装隔膜泵 安装取样口 氮气管线加软管 进料口加软管
落实时间
责任人
导热油管线与进料口管线垂 增大导热油管线与进料口管线间距 直间距不够,保温无法安装 爆破片需用U形夹固定上部 放空口 根部阀门垂直度不够 U形夹固定放空口 调整根部阀门

氟精细化学品事业部二期项目“三查四定”检查表

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
四楼真空管线(管廊)
根部阀门垂直度不够
调整根部阀门 物料管线三通两端加球阀 循环水进口管线加阀门 调整循环水出口阀门 调整压力表管线 增加管线 增加管线 增加管线 增加阀门 增加管线
物料F2进入F3反应釜分流 五楼F3反应釜进料管线 (三通)处两端各加DN40球 阀一个 六楼F2计量槽 前馏分蒸馏釜冷凝器 五楼反应釜 一楼罗茨真空泵水环真 空机组 一楼热软水槽 循环水进口管线需加阀门 DN25 循环水出口阀门需调整 压力表管水平垂直度不够 加自来水管线(未施工)
加一个溢流口、一个排污口 (未施工) 进泵管线加氮气管线,打料 一楼叔丁醇打料泵 泵加伴热管线(未施工) 二楼不合格叔丁醇收集 底部加DN50球阀一个 槽 (施工后) 进料管线向下延伸50CM 二楼苯储槽 (施工后) 三楼配碱槽 蒸汽阀水需变更(施工后)
三楼前馏分收集槽出料 出料管线软管后加三通,配 管线 加废水管线(施工后) 中间品收集槽底部出料 出料口阀门变更为DN40不锈 已更改 口 钢球阀(施工后) 三楼VCR蒸馏釜AB 三楼前馏分收集槽AB 四楼乙醇储槽 测温口需矫正(横平竖直) 蒸汽疏水阀需整改(施工 后) 放空管线加长50DM且加阻火 器(未施工)

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
两反应釜安全阀贴近反应釜 四楼F5反应釜AB 短接处加DN25碳钢球阀各一 个(施工后) 四楼F5反应釜液压泵站 加循环水进回水管线(未施 AB 工) 四楼四台导热油膨胀槽 四楼叔丁醇高位槽 五楼F3反应釜 五楼叔丁醇计量槽 五楼高位槽冷
凝器 醇分离器(缓冲罐) 五楼醇分离器(缓冲 罐) 前馏分分离器(缓冲 罐) F3反应釜AB F5反应釜AB 放空管线加高50CM 加放空管线(未施工) 蒸汽阀组需变更(施工后) 放料气动阀加旁通和前后阀 门(施工后) 加放空且加装阻火器(未施 工) 3M高放空管线(未施工) 回流管线需加一个取样口 (已施工) 加50CM放空管线且加装阻火 器(未施工) 放空口阀门换成DN50不锈钢 球阀(施工后) 放空加高(已现场实际工作 量为准) 注: 上述问题整改需参照现场实 际情况

际情况
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉