下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

扣件式钢管脚手架计算实例完整版.docx

编号:TQC/K238

扣件式钢管脚手架计算实

例完整版

扣件式钢管脚手架计算实例完整版

Through strengthening management, improving production conditions and working environment and increasing all-round monitoring and other measures, in order to prevent casualties and achieve the best production state for safe production and civilized construction.

【适用安全技术/生产体系/提升效率/企业管理等场景】

编写:________________________

审核:________________________

时间:________________________

部门:________________________

第1页

安全管理完整模板/ Complete Template Of New Production

扣件式钢管脚手架计算实例完整版

扣件式钢管脚手架计算实例完整版

下载说明:本安全管理资料适合用于通过加强过程管理,不断改善生产条件和作业环境和增加全方位监控等措施,以期达到预防伤亡事故,并实现最佳的生产状态用以安全生产、文明施工等。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。

某工程为6层框架结构,女儿墙顶高

27.9m

,主体、装修施工采用落地式双排钢

管脚手架,主体施工时只作维护架使用。

工程地点基本风压为ω0=0.6kN/m2。试

设计计算装修脚手架。

一、设计方案

1.拟作业层的层数n1=2;铺板层数为

每隔10m

满铺一层脚手板,共n2=3层。

2.拟定脚手架结构尺寸:立杆纵距

la=1.5m

第2页

安全管理完整模板/ Complete Template Of New Production

扣件式钢管脚手架计算实例完整版

,立杆横距lb=0.8m

,步距离h=1.8m

,连墙件按2步3跨设置。

3.脚手板采用冲压钢板脚手板,其自重标准值g k1=0.3kN/ m2,靠近建筑物外端外伸部分铺设20cm

脚手板一块。作业层外侧设挡脚板一块g k5=0.11kN/ m。

4.栏杆:因固定安全网需要,每步架增加的栏杆数为n3=2道,栏杆及其连接扣件的自重标准值g

k3=0.0384+0.0132/1.5=0.0472kN/m (式中0.0132为每个直角扣件的重量)。

5.安全网:采用每100cm

2不少于2000目的安全网,沿架全高

第3页

安全管理完整模板/ Complete Template Of New Production

扣件式钢管脚手架计算实例完整版

封闭,其自重标准值为

gq40.005kN/m2。

6.全部杆件采用ф48×3.5mm

钢管(0.384kN/m)。

二、设计计算

1.纵向水平杆计算

纵向水平杆的支撑情况及计算见图1,装饰施工均布活荷载标准值

qQk1=2kN/m2

(1)荷载计算

作用于纵向水平杆的恒载标准值Pgk 为Pgk=0.3×0.75×0.8÷2+0.11×

0.75+0.384(0.8÷2+0.1)=0.192kN

作用于纵向水平杆的活载标准值PQk 为PQk=2×0.75×0.8÷2=0.6kN

第4页

安全管理完整模板/ Complete Template Of New Production

扣件式钢管脚手架计算实例完整版

(0.3为冲压钢脚手板平米自重;0.75为小横杆间距;0.8为双排脚手架排距)

(2)内力计算

纵向水平杆按三跨连续梁计算,考虑活荷载与静载的不利组合,荷载不利组合,查结构静力计算手册,此时跨中弯短最大

740)this.width=740"

border=undefined>

图1 纵向水平杆计算简图

(3)抗弯强度验算

740)this.width=740"

border=undefined>

(4)挠度计算

挠度计算采用标准荷载进行组合计

第5页