扣件式钢管脚手架计算实例完整版
下载说明:本安全管理资料适合用于通过加强过程管理,不断改善生产条件和作业环境和增加全方位监控等措施,以期达到预防伤亡事故,并实现最佳的生产状态用以安全生产、文明施工等。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
某工程为6层框架结构,女儿墙顶高
27.9m
,主体、装修施工采用落地式双排钢
管脚手架,主体施工时只作维护架使用。
工程地点基本风压为ω0=0.6kN/m2。试
设计计算装修脚手架。
一、设计方案
1.拟作业层的层数n1=2;铺板层数为
每隔10m
满铺一层脚手板,共n2=3层。
2.拟定脚手架结构尺寸:立杆纵距
la=1.5m
安全管理完整模板/ Complete Template Of New Production

,立杆横距lb=0.8m
,步距离h=1.8m
,连墙件按2步3跨设置。
3.脚手板采用冲压钢板脚手板,其自重标准值g k1=0.3kN/ m2,靠近建筑物外端外伸部分铺设20cm
脚手板一块。作业层外侧设挡脚板一块g k5=0.11kN/ m。
4.栏杆:因固定安全网需要,每步架增加的栏杆数为n3=2道,栏杆及其连接扣件的自重标准值g
k3=0.0384+0.0132/1.5=0.0472kN/m (式中0.0132为每个直角扣件的重量)。
5.安全网:采用每100cm
2不少于2000目的安全网,沿架全高
安全管理完整模板/ Complete Template Of New Production

封闭,其自重标准值为
gq40.005kN/m2。
6.全部杆件采用ф48×3.5mm
钢管(0.384kN/m)。
二、设计计算
1.纵向水平杆计算
纵向水平杆的支撑情况及计算见图1,装饰施工均布活荷载标准值
qQk1=2kN/m2
(1)荷载计算
作用于纵向水平杆的恒载标准值Pgk 为Pgk=0.3×0.75×0.8÷2+0.11×
0.75+0.384(0.8÷2+0.1)=0.192kN
作用于纵向水平杆的活载标准值PQk 为PQk=2×0.75×0.8÷2=0.6kN
安全管理完整模板/ Complete Template Of New Production

(0.3为冲压钢脚手板平米自重;0.75为小横杆间距;0.8为双排脚手架排距)
(2)内力计算
纵向水平杆按三跨连续梁计算,考虑活荷载与静载的不利组合,荷载不利组合,查结构静力计算手册,此时跨中弯短最大
740)this.width=740"
border=undefined>
图1 纵向水平杆计算简图
(3)抗弯强度验算
740)this.width=740"
border=undefined>
(4)挠度计算
挠度计算采用标准荷载进行组合计