防雷接地安装工程施工方案
1编制说明
由于“*********”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护
构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳!

栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。
2编制依据
1.1 ******施工合同。
1.2******施工图纸。
1.3 现场实际情况。
1.4 防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准(1)国家有关标准、规范、规程:

(2)本工程涉及的图集;
(3)有关的国家法律、法规。
3、工程概况
⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不
构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳!

大于20m*20m或24m*16m的避雷带连接线网格。
⑵利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16(或四根Φ10)以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。
⑶所有突出屋顶金属物需与防雷装置妥善连接。
⑷本建筑采用TN-S接地系统,利用相互连接的基础内钢筋作接地极,并和防雷实行共用接地,要求接地电阻不大于1欧姆, 如果实测时不够,增打人工接地极。
⑸为防止侧向雷击,将三、六、九、十二、十五、十八、二十一~三十四层各层顶部圈梁内的两根主钢筋(大于∅16)焊接,绕建筑物成均压环,并将其与所有的引下线焊接,并将外墙上所有金属外窗、栏杆及玻璃幕墙金属构建等与均压环焊接。
⑹本建筑物内实行等电位联结,在设备间内设总等电位联结端子箱,所有外露的金属可导电部分均应通过总等电位联结端子箱可靠接地.各弱电箱用WDZRBYJ-6mm 导线连接起来,然后接到总等电位联结箱。
⑺由于目前屋面女儿墙安装护栏,甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。
4、工期
随整体工程施工进度。
5、质量目标
合格。
6、职业健康与安全目标
杜绝重伤和亡人事故,一般事故频率控制在1‰以内。
7、劳动力计划
根据进度要求安排。
构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳!

8、工机具设备

9、施工方法
⑴准备工作
①施工前结合现场实际,认真熟悉图纸和相应的规范,仔细阅读并理解设计说明中关于防雷接地安装工程的所有内容。
②编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,
③对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。
④根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。
⑤镀锌圆钢在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证,镀锌层均匀,无锈蚀现象。
⑥所有材料必须经甲方、监理及施工单位负责人验收方可入库。
⑦固定方式采用膨胀螺栓,要求支架位置、间距、高度正确,牢固可靠。
⑵图纸内容
①本工程防雷接地系统防雷等级为三类,建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入并设置总等电位联结,低压配电系统的接地形式为 TN—S 系统,总接地电阻不大于1欧姆。屋顶设避雷网,利用建筑结构柱主筋做引下线,建筑物四角设接地电阻测试端子;接地采用联合接地方式,利用基础钢筋做接地极。
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉