下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2018更改.pdf

《 速铁路桥涵 程施 质量验收标准》TB10752-2018更改

3基本规定

3.1 般规定

1.新增

3.1.2 速铁路桥涵 程施 应加强现场标准化管理和过程控制。

3.1.5 程施 质量保证资料应齐全、真实、系统、完整,并应包括:

1.所 原材料、构配件、半成品和成品质量检验结果。

2.材料配合 、拌合过程检验和实验数据。

3.隐蔽 程检查记录。

4.各项质量控制指标的实验记录和质量检验汇总资料。

5.施 过程中遇到的 正常情况记录以及对 程质量影响分析。

6.施 过程中发 质量缺陷,经处理和,满 质量要求的技术资料。

3.1.6 程施 质量验收合格应符合 程设计 件要求、本标准和相关验收标准的规定。

3.1.7符合下列条件之 的,可调整抽样检验、实验数量、调整后的抽样检验、实验 案应由施 单位编制、并报监理单位、建设单位审核确认。

1.同 项 中由相同的施 单位施 的多个单位 程,使 同 产 家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、半成品、设备。

2.同 施 单位在现场加 的产品、半成品、构配件 于同 项 的多个单位 程。

3.在同 项 中,针对同 抽样对象已有检验成果可以重复利 。

4.获得产品认证的产品来源稳定且连续三批次均 次检验合格的产品。

3.1.8对于梁拱等组合结构可按相关章节内容进 验收。

3.1.9本标准对 速铁路桥涵 程中的验收项 未做出相应规定的,应有建设单位组织设计、监理、施 等单位制定专项验收 案。涉及安全、环境保护等项 的专项 案应由建设单位组织专家论证。

3.2验收单元划分

新增

3.2.4分项 程应按 种、 序、材料、施 艺等划分。

3.2.5检验批可根据施 及质量控制和验收需要,按施 段、施 部位或 程量的划分。检验批的划分以同 分项 程内部便于 次验收的 程内容为 个检验批。

3.2.6桥梁、涵洞 程的分布 程、分项 程、检验批划分可按本标准附录B采 。

3.2.7原材料、构配件、半成品、设备等应按进场批次进 检验。属于同 程项 且同期施 的多个单位 程,对同 家 产的同批次的原材料、构配件、半成品、设备等可同 进 验收。

3.2.8施 前,应由施 单位结合 程特点制定分项 程和检验批的划分 案,并由监理单位审批,建设单位备案。

3.29本标准未涵盖的分布、分项 程和检验批,可由建设单位组织监理、施 单位协商确定。

3.3验收内容和要求

3.3.2检验批合格质量应符合下列规定新增5外观质量验收应符合要求6施 作业责任 员登记情况真实、全 。

3.36当 程施 质量不符合规定时,因按下列规定进 处理新增了原3.3.7经返修或加固处理的分项 程,满 安全和使 功

第1页

能时,可按技术处理 案的要求验收。

新增

3.3.7 程质量控制资料应齐全完整,当部分资料缺失时,应委托由资质的检测机构按有关标准进 相应的实体检验或抽样实验。

新增

3.38通过返修或加固处理仍不能满 结构安全和使 功能要求的分布 程和单位 程,严禁验收。

4明挖基础

减少了4.2地基处理。

减少了4.32基坑开挖 法及 护形式应符合设计和施 技术 案的要求。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检测 法:观察。

减少了模板及 架的部分。

5桩基础

5.1 般规定

减少了

5.1.1 下混凝 应连续浇筑,浇筑过程中必须保证导管埋置深度。

5.1.2混凝 桩的起吊、堆放和运输和运输应符合施 设计要求。

5.1.5桩基检测单位应具备规定资质。

新增:

5.1.1钢筋混凝 的施 应符合相关要求。

5.1.2基坑回填施 质量的验收应符合相关规定

5.1.5沉 桩停锤标准应根据地质情况、设计承载 、桩形、桩长等综合考虑,并符合相关规定。

5.1.6沉 桩的接桩 式,钻(挖)孔桩桩底地质条件、钢筋笼长度。钢筋笼接长 式、桩头凿完后主筋伸 承台长度,承台混凝 浇筑前的钢筋等的验收应留存影像资料。

5.1.7监理单位应对沉 桩的沉 过程、钻(挖)孔灌注过程进 旁站。

5.4承台

减少了对钢围堰、模板及 架的规定。

6沉井基础

6.1 般规定增加了6.1.4浇筑沉井混凝 前的钢筋检查、沉井底节 压试验、沉井基底地质条件应留存影像资料。

6.2就地制作沉井

减少了模板及 架的相关内容

6.2.7混凝 沉井制作允许偏差和检验 法中长和宽的检验 法由原来的测量不少于4处改为测量每边不少于2处

6.2.8沉井下沉 设计 程允许偏差和检验 法中顶 中 位置的检验 法由测量改为底、顶 少测量4处。

6.3增加了浮式沉井板块的相关内容。

7.墩台

7.2墩台

取消了模板及 架这 板块和 承垫 这 板块。

7.4锥体及排 设施增加了

第2页

7.4.5砌体反滤层所 材料质量和规格应符合设计要求。

7.4.7砌体的允许偏差和检验 法。

取消了护坡和基础这 板块。

排 设施增加了

7.4.20混凝 表 质量的验收应符合相关要求。

8预应 混凝 简单 箱梁

8.2后张法预应 混凝 简单 箱梁预制取消了模板及 架这 板块。

混凝 板块的主控项 增加了

8.2.7梁体混凝 养护时应符合的规定。

8.2.8拆模时的梁体混凝体强度应符合设计要求。设计 要求时应达到设计强度的60%以上。

8.2.10梁体外形尺 允许偏差和检验 法

增加了预埋件的相关要求,对梁全长、梁跨度的允许偏差进 具体分类由原来的20改为L≥16m为±20,L≤16m为±10.梁上拱允许偏差也由L/3000具体分为L>16m为L/3000,L≤16m,为L/2000。

取消了防 板这 板块。

8.3先张法预应 简 箱梁预制

取消模板及 架、防 层相关要求的解说

混凝 增加了8.3.7梁体混凝 的养护应符合相关要求。

8.4架桥机架设预应 混凝 简 箱梁

减少了模板和 架,防 层板块。

9.预应 简 T梁

9.1 般规定增加了

9.1.13梁存放和运输 点位置、吊梁时的梁体强度和起吊点应满 设计要求。

9.1.16混凝 浇筑前得钢筋检查、预应 张拉值和伸长值、管道压浆压 值应留存影像资料。

9.1.17监理单位应对混凝 浇筑、管道摩阻试验、预应 张拉、管道压浆进 旁站。

9.2后张法预应 混凝 简 T梁预制

减少了模板及 架、防 层的板块。

混凝 板块T梁外形尺 允许偏差

梁上拱允许偏差由L/3000改为L/2000(L≤16),L/3000(L>16)

隔板厚度允许偏差由+10,-5改为+10,0

表 平整度允许偏差由5mm改为3mm

螺栓孔中 位置改为 座中 线偏离设计位置,允许偏差由2mm改到3mm

增加了先张法预应 混凝 简 T梁预制相关规定要求。

9.3预应 混凝 简 T梁架设

减少了防 层的相关内容

架梁主控项 增加了墩台 程、 座中 线、 承垫 标 应符合设计要求和有关要求标准规定。减少了架梁程序和作业应符合其实施性施 组织设计的要求。

第3页

10预应 混凝 连续梁、连续钢构

10.1悬臂浇筑预应 混凝 连续梁、连续钢构

般规定增加了10.1.3预应 张拉设备及仪表应配套标定,配套使 并按规定校验。应按设计要求对管道摩阻和锚 (包括喇叭 )摩阻进 实际测定,设计单位应根据实测结果对张拉控制 进 确认或调整。

10.1.10混凝 浇筑前的钢筋检查、预应 张拉值和伸长值、管道压浆压 值应留存影像资料。

10.1.11监理单位应对梁体混凝 的浇筑、预应 张拉、预应 管道压浆进 旁站。

10.3 架法现浇预应 混凝 连续梁、连续钢构相关规定与要求。

般规定增加了

10.3.4预应 张拉设备及仪表应配套标定,配套使 并按规定校验。应按设计要求对管道摩阻和锚 (包括喇叭 )摩阻进 实际测定,设计单位应根据实测结果对张拉控制 进 确认或调整。

10.3.8混凝 浇筑前得钢筋检查、预应 张拉值和伸长值、管道压浆压 值应留存影像资料。

10.3.9监理单位应对混凝 浇筑、管道摩阻试验、预应 张拉、管道压浆进 旁站。

混凝 板块增加了

10.3.23合龙段施 及体系转换应符合设计要求。

10.3.24梁体混凝 养护应符合本标准第8.27条的规定。

10.4转体法施 预应 混凝 连续梁、连续钢构相关规定与要求。

般规定增加了

10.4.2梁体采 悬臂浇筑应采取临时固定措施,保证施 期间梁体稳定。主梁梁体施 完成后拆除转盘上各临时 撑点,完成从主梁施 到梁体待转的体系转换。

10.4.4接近 动距离时应约束固定,按设计要求形成稳定的结构体系。

10.4.6球铰安装应留下影像资料。

10.4.7监理单位应对球铰安装、梁体转换进 旁站。

新增了转体系统

主控项

10.4.8球铰或 座品种、规格、性能、结构及涂装质量应符合设计要求和相关标准的规定。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:观察和检查出 合格证.

10.4.9转体系统承载 、上下转盘及滑道表 摩擦系数、动 设施和锚固体系应符合施 艺要求。

检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:检查测试资料、施 记录,尺量和观察.

10.4.10球铰或 座上下座板应 平安装。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:观察、尺量。

10.4.11球铰或 座与梁底及垫 之间应密贴,垫层材料质量和强度应符合设计要求。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:观察。

10.4.12球铰或 座锚栓质量及预埋深度和螺栓外露长度应符合设计要求。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:观察、尺量。

10.4.13上、下转盘和转轴的制作安装精度应满 设计要求。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:仪器测量。

10.4.14浇固于上转盘周边的撑脚应对称均匀布置。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:仪器测量。

10.4.15预埋于上转盘的转体牵引索固定端应与上转盘外圆相切,预埋时应清除钢绞线表 锈迹、油污后,逐根顺次沿着既定索道排列缠绕后,穿过千 顶。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:仪器观察、测量。

10.4.16千 顶应分别 平、对称地布置于转盘两侧的同 平 内,千 顶的中 校应与上转盘外圆相切,中 线 度与上转

第4页

盘预埋钢绞线的中 线 平。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:仪器观察、测量。

般项

10.4.17转体系统安装的允许偏差和检验 法应符合表10.4.17的规定

表10.4.17

《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2018更改

《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2018更改

检验数量:施 单位全部检查。

转体施

主控项

10.4.18转体纵横向稳定系数应 于1.5。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:检查 艺设计资料。

10.4.19转体施 前,转体各部结构混凝 强度、预应 筋张拉值及外形尺 应符合设计要求。检验数量:施 单位、监理单位全部检查。检查 法:检查试验报告、试验记录,尺量和测试。

般项

10.4.20转体就位后梁体允许偏差和检验 法应符合表10.4.20的规定

表10.4.20

《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2018更改

检验数量:施 单位全部检查。

10.3顶推法制架预应 混凝 连续梁

般项

第5页
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉