电气管理“三三二五制”规定

第二十五条各单位认真执行“三三二五”制(三图、三票、三定、五规程、五记录)。

“三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。

“三票”指工作票、操作票、临时用电票。

“三定”指定期检修、定期清扫、定期试验。

“五规程”是指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。

“五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。

第二十六条各单位电气一次系统图、二次原理图、电缆走向图应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合,并绘制电子版以便及时修改。

第二十七条6KV及以上等级的变电所必须健全模拟图,电气设备运行及维护部门必须有各系统完整的二次接线图,图纸要与实际完全相符。二次系统的改接以及保护连锁的摘除与恢复必须经由单位主管电气的经理审核批准后方可进行。电气设备运行及维护部门必须有完整的电缆走向图。

第二十八条电气作业要严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结恢复送电制度,“三票”(《第一种工作票》(TJHSER0616-50)、《第二种工作票》(TJHSER0616-51)、

第1页

《变电站(所)倒闸操作票》(TJHSER0616-52)、《临时用电作业许可证》(TJHSER0616-53))的填写内容要依据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)以及AA公司《临时用电安全管理规定》等要求进行规范填写,内容准确、字迹清晰、工整,严禁有任何涂改。签名处要由相关人员亲笔填写,不得代笔。“三票”的保存时间为一年。

第二十九条工作票规定:

(一)工作票是允许在电气设备上从事作业的书面命令,工作票制度是保证工作人员人身和设备安全的具体组织措施。公司电气工作人员及在公司各单位(场所)进行施工作业的外来施工人员必须遵照《电业安全工作规程》的规定严格执行,严禁不使用工作票在电气设备上工作。

(二)工作票的签发必须由符合资格的车间专责技术工程师或车间主任完成,不得由他人代签。

(三)工作票中地线的封拆要严格按照《电业安全工作规程》的规定执行,坚决杜绝带地线分合刀闸或带电封地线等恶性事故发生。

第三十条电气倒闸操作规定:

(一)电气倒闸操作及操作票的填写应严格按照《电业安全工作规程》的规定执行。

(二)倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者做监护,在进行倒闸操作时监护人不准做与操作无关的事。监护人应对倒闸操作的正确性和操作人的人身安全负责。

第2页

(三)开始操作前,应先在模拟图上进行核对性模拟预演,核对设备名称、编号和位置等,确认无误后,再进行操作。操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮清晰。必须按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一项,应检查无误后作一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。

(四)一张操作票上所列的工作内容,原则上不允许由于交接班等因素由两个班组来完成。

第三十一条工作票和操作票都要有连续的编号,中间不得出现断号。

第三十二条工作票和操作票的填写都要用钢笔或圆珠笔填写,字迹清晰,禁止涂改现象。操作过程中的一些项目(如开关状态、地线状况、绝缘情况等),虽不属于具体操作内容,但需要确认的,必须写进操作票中。全部工作完毕后工作票加盖“全部终结”章,操作票加盖“已执行”章(工作票在票的右上角,操作票在紧邻有效填写内容的下一栏)、未执行或填写错误的操作票,必须在操作任务栏加盖“作废”章。

第三十三条临时用电票的实施细则引用“天津石化公司HSE管理体系运行控制程序文件《临时用电安全管理规定》”,本规定不再重复下发。

第三十四条各二级单位设备部门应依照国家、行业以及公司的法规、规程、制度、规定,结合本单位的实际,组织编写《运行规程》和《事故处理规程》,并根据设备变化状况及时修订。

第3页

第三十五条积极应用先进的在线监测、离线状态检测、故障诊断新技术和新设备。如红外测温仪、红外热像仪、振动测试仪、油色谱分析仪等。

第三十六条电气设备的试验项目及标准执行华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2002版)和中国石油化工总公司《引进电气设备预防性试验规程》(试行 1992.1)。电气设备的检修维护应执行集团公司、股份公司《石油化工设备维护检修规程》电气部分。

第三十七条为保证电气设备的安全运行,电气设备的检修、试验应按华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2002版)、中国石油化工总公司《引进电气设备预防性试验规程》(试行1992.1)和集团公司、股份公司《石油化工设备维护检修规程》的规定进行,由于装置长周期运行原因确实无法按规定周期进行检修、试验的电气设备,应组织对其运行状况进行技术评估。技术评估应结合电气设备状态监测、设备的技术状况和使用年限、以往检修、清扫、试验情况、设备运行环境、负荷以及系统配置及运行方式等综合因素进行,要坚持“安全第一、预防为主”的方针。评估结果应包括是否可以延长检修、试验周期、延期期间的安全保障措施及延长时间,各单位设备主管部门电气负责人审查后,交由单位分管领导批准。确定延期检修、试验设备数量及延长时间均应坚持从严控制原则,延长时间最长不超过一年,延期期间出现异常应立即处理。清扫工作应结合现场污秽情况,尽量缩短清扫周期。如经过评估确认需按期检修、试

第4页

验的电气设备,各单位必须创造条件安排检修、试验。

第三十八条各单位对“五记录”要进行规范化管理,“五记录”内容要详实,填写要齐全,字迹要工整。

第5页