常用的计算电流公式

地点:__________________

时间:__________________

说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

第1页

常用的计算公式和经验公式

将大家都熟悉的额定电流做一简单整理归纳,对一些人也许有用。也欢迎诸位将设计和实践中常用的计算公式和经验公式跟帖贡献出,方便大家。

0.成套设备的额定电流:

开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。

如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取

TMY60*6。(已经考虑动热稳定)

隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定;

所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。(也可不标注)

1.变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]:

计算公式:S=√3UI

40.5KV:I1e=0.017S

12KV: I1e=0.06S

7.2KV: I1e=0.1S

当二次为0.4KV时:I2e=1.5S

式中S为变压器容量(KVA),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)2.三相电动机的额定电流(A):

计算公式=√3UICOS∮

考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue

12KV: I=0.076P

7.2KV; I=0.126P

3.6KV; I=0.25P

第2页

0.4KV; I=2P

式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)3.单相(220V)电动机的额定电流(A):

计算公式=UICOS∮

考虑电机功率因数和效率的综合因数

Ie=5.7P

式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)4.电容器额定电流(A):

电容器采用星接法Iq=Q/U√3

式中Q为电容器容量(Kvar),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)如果电容器采用三角接法:Iq=Q/U

5.熔断器熔体额定电流(A):

PT保护[RN2,XRNP型]:I=0.5A或1A

变压器保护[RN1,XRNT型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选]

一般系数按2倍选取

电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]:

I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选]

电动机保护:最好按产品样本直接选取。

6.电流互感器一次额定电流:

1.5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选]

如果楼主只选用非电动机保护用断路器,只需使断路器整定电流大于1.2倍的线电流即可。若想全面了解断路器的选用原则,请看下文

1、一般选用原则:

(1) 根据用途选择断路器的型式及极数;

第3页

根据最大工作电流选择断路器的额定电流;

根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。

具体要求是:

① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;

② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;

③ 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);

④ 线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;

⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;

⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;

⑦ 电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;

⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。(2) 采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。

(3) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n -1)In)。

(4) 采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器

低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。

(5) 初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。

2、电动机保护用断路器的选用

第4页

电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。

电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动机额定电流。瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。

3、导线保护断路器的选用

照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:

(1)长延时整定值小于等于线路计算负载电流。

(2)瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。

三相电与单相电的负载电流计算:

对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,

相电流I=P/Ucosφ;

式中:

I为相电流,它等于线电流

P为电机功率

U为相电压,一般是220V

cosφ是电机功率因素,一般取0.75

对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:

P=1.732IUcosφ。

由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

第5页