下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503![]()
JDG安装标准
中国工程建设标准化协会标准
套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程Specification for construstion and acceptance of wire pipelines with fastening connection steel conduit CECS120:2000
主编单位:中国工程建设标准化协会电气工程委员会配电网分委员会
批准单位:中国工程建设标准化协会
施行日期:2001年1月1日
2000北京
前
言
根据中国工程建设标准化协会(2000)建标协字第15号文“关于印发《中国工程建设标准化协会2000年第一批推荐性标准制、修订计划》的通知”,制定本规程。
本规程是在参照国家现行有关标准,结合国内近年来在使用中的实践、相关资料、试验等进




工应按已批准的设计文件进行。
1.0.4套接紧定式钢导管管路敷设中涉及相关的建筑工程质量,应符合国家现行建筑工程施工及验收有关标准的规定。
1.0.5套接紧定式钢导管管路在敷设中安全技术措施,应符合国家现行有关标准及产品技术文件的要求。
1.0.6套接紧定式钢导管管路敷设工程施工完毕后,应将施工中造成的建筑物、构筑物等处的槽、孔、洞、沟等修补完整。
1.0.7套接紧定式钢导管管路,不宜直接敷设于设备或建筑物、构筑物的基础内。当必须穿过时,应另设保护管或采取其它措施。1.0.8套接紧定式钢导管管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设补偿装置。1.0.9固定套接紧定式钢导管管路的预埋件,应与建筑工程同步施工。
1.0.10套接紧定式钢导管管路敷设和管内配线的施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
2管材及附件