1.0工程概况
河南鹤壁鹤淇发电有限责任公司2×660WM机组工程项目,泵房建在冷却塔区,通过混凝土进水流道与冷却塔连接。泵房内共安装2台循环水泵,一台QD40/10t电动双梁桥式起重机、2套伸缩器、2台液控蝶阀、2台排污泵。主要工程量为设备的就位、找正及设备的安装。
循环水泵型号为:88LKXA-28.7,配套电机型号为:YKSLD3600/2560-16/18/2150-1;额定功率为3600/2560KW,起重机型号为:40/10t 13.5m A5
2.0编制依据及相关文件
2.1河南省电力勘测设计院相关图纸;
2.2《电力建设施工质量验收及评价规程第3部分:汽轮发电机组》DL/T 5210.3-2009;
2.3《电力建设施工及验收技术规范第3部分:汽轮发电机组》DL 5190.3-2012;
2.4《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》DL 5009.1-2002;
2.5《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2003]153号;
2.6东电一公司《质量、环境、职业健康安全管理文件》2008版;
2.7《工程建设标准强制性条文-电力工程部分》(2011版);
2.7湖南湘电长沙水泵有限公司图纸及技术资料
3.0施工前准备工作及条件
3.1 作业人员的资质要求
3.1.1技术员全面负责循环水系统设备安装的技术工作,编制施工方案、施工预算、技术、
安全措施,并主持技术交底工作。深入现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术、质量隐患,按照方案要求指导施工。配合班组长进行施工验收的自检工作。记录、整理施工记录和验收记录。
3.1.2班组长负责组织安排施工人力,物力。严格按照施工方案的施工工艺要求,质量要
求和安全环境要求进行施工。全面负责质量、安全工作。做好质量自检和工序交接工作。施工过程中,图纸不清不施工,材料不合格不施工,技术、安全不交底不施工,上一级工序验收不合格不施工。发生质量、安全事故立即上报,同时组织本班组职工按照“三不放过”的原则认真分析。
3.1.3施工人员要严格按照施工方案的施工工艺要求、质量要求和安全环境要求进行施工。

爱护施工所用工器具,严格按照操作规程作业。发生质量、安全事故应保护好现场,并迅速告知有关领导,做好处理工作,有疑难问题有权向技术人员、班组长请示解决办法,对自己的施工质量全面负责,对不正确、不明确的指挥有权不执行。
3.1.4质检人员应熟悉相关图纸内容和有关质量标准,参加技术交底。深入施工现场,掌
握工程进度及质量情况,按照质量标准进行质量验收工作,配合项目部质检师,监理完成质量验收。对工作要一丝不苟,不殉私情。对不能保证施工质量的方案提出否决建议,请有关领导部门处理,整理、汇总质量验收记录
3.1.5安监人员全面负责循环水泵房内设备及管道安装的安全工作。参加对施工方案的审
核工作,参加安全交底双签字工作,在工作中认真检查指导书的执行情况。深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,有权责令先停止工作,并立即研究处理。做好事故的调查,分析和处理工作。
3.1.6起重人员具备起重专业范围内的知识,具有2年以上大型设备吊装的经验,持证上
岗。所有施工人员必须经主管部门安全考试合格后方可上岗。
3.2施工机械、工具、仪器、仪表的要求
3.2.1要求施工中所使用的游标卡尺、盘尺、百分表、千分尺、水平仪等计量器具均经检
验合格,满足施工质量要求。
3.2.2手拉葫芦、钢丝绳、卸扣等起吊工具必须经检验合格后方可使用,满足作业要求。
3.3施工材料、半成品的质量要求
3.3.1设备安装前应认真核对设备铭牌、规格型号,均应符合设计规定。
3.3.2对设备应注意防潮、防腐蚀,做好设备安装、设备缺陷和缺件记录。
3.3.3 各部件需仔细检查校核合格后方可使用。
3.4准备工作及条件
3.4.1循环水泵房基础施工完成,土建已交付安装。
3.4.2验定所收到的图纸是否齐全,审定批准已受控。
3.4.3对到货设备检查其外观质量合格、材质符合图纸要求,数量满足安装需要。
3.4.4施工前有专责技术员主持交底,施工负责人、质检及安全人员必须到场。会后完成
签字手续。
3.4.5设备检修、安装场地不应有风砂、尘土和雨水侵入。

3.4.6道路畅通,保证运输车辆通行。
3.4.7安装现场应有可靠的安全消防设施、充足的照明和排水设施。
4.0施工方法步骤及作业程序
4.1施工作业程序:
施工作业程序:1、循环水泵房内双梁桥式起重机安装
2、循环水泵及电机安装
3、循环水泵出口蝶阀安装
4、循环水泵冷却水管道安装
4.2循环水泵房内双梁桥式起重机安装
参照《循环水泵房行车吊装方案》
4.3循环水泵及电机安装
4.3.1施工步骤及作业程序




4.3.2基础验收
4.3.2.1各基础具有清晰准确的中心线,泵房内零米层具有标高线。
4.3.2.2设备下混凝土承力面处的标高应与图纸相符,偏差不大于±10mm。
4.3.2.3基础混凝土表面应平整,无裂纹、孔洞、蜂窝、麻面和露筋等现象。
4.3.2.4基础的纵横中心线的偏差在设计范围内,偏差不大于±10mm。
4.3.2.5清扫基础表面和地脚螺栓孔,除去所有杂质。
4.3.3垫铁配制
4.3.3.1垫铁应安放在地脚螺栓的两侧和底座承力处,底座在地脚螺栓拧紧后不得变形。
4.3.3.2每叠垫铁一般不应超过3块。
4.3.3.3垫铁应比底座边宽出10~20mm。
4.3.3.4垫铁各承力面应接触密实,一般用0.3~0.5kg手锤轻敲,应坚实无松动,装好后
应在接缝处点焊牢固。
4.3.3.5底座与基础表面的距离应不小于50mm。
4.3.3.6底座埋入二次浇灌混凝土的部位,应将浮锈、油污及油漆清除干净。
4.3.4泵筒体的安装
4.3.4.1设定安放垫铁的位置并按要求处理好。
4.3.4.2把放置垫铁的水泥表面上浇一层抗收缩性的砂浆,把垫铁组中的平垫铁放实,使
平垫铁底部表面能挤压出水份每个平垫铁上表面应保持水平。
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉