1、夏热冬暖地区公建,建筑的能耗值不一定与外窗的K值成正比
在夏热冬暖地区,对于非24小时*365天空调的建筑而言,外窗K值变大,有利于散热,能耗值反而小。K值变小,不利于散热,能耗值反而大(例如空调没有运行期间,太阳照射导致室内聚集热量,导致室内家具、围护结构蓄热,房间温度升高,室内温度高于室外温度,K值小阻碍了室内向室外传热,室内温度难以下降,导致室内温度变高,空调再次开机需要耗费更多的量)。对于连续空调的房间而言,则不存在这样的情况。
可以将房间类型设为连续空调房间(宾馆)或间歇空房房间(办公室),对比同一建筑外窗K值对能耗值的影响。通过能耗值的对比可以说明在夏热冬暖地区对于间歇空调的建筑,并非K值越大对能耗越不利。
2、广东地区,太阳辐射吸收系数的变化对内表面最高温度、能耗值的影响
广东省在20××年2月开始实行《广东省建筑反射隔热涂料应用技术规程》,对于屋顶,外墙等围护结构的太阳辐射吸收系数<0.5时,进行空气污染修正。BECS20××.20××0315版本开始支持此规程,同一工程当屋顶,外墙的太阳辐射吸收系数<0.5时,20××0315之前的版本计算出来的内表面温度略低,20××0315之后的版本计算值略高。
同样,太阳辐射吸收系数的变化也会影响到能耗值,20××0315之前的版本计算出来的能耗值略低,20××0315之后的版本能耗值略高。
3、广东地区,太阳辐射吸收系数<0.50时,才考虑空气污染修正
当太阳辐射吸收系数≥0.50时,按照《广东省建筑反射隔热涂料应用技术规程》 DBJ 15-75-20××给定的公式乘以修正系数后,ρ变小,反而更有利于建筑建筑物的能耗。此问题属于该规程的bug,虽然在该规程中没有明文规定太阳辐射吸收系数<0.50时才考虑污染修正,但与审图公司沟通此问题亦能接受。
3、【门窗整理】中的弧窗尺寸与节能专篇中弧窗尺寸不一致
此现象属于精度问题,门窗整理,直接从对象上得到宽和高;而在构建节能模型的时候,弧窗要转成直窗,为保证面积一致,宽度和高度会略有调整,所以出现【门窗整理】与节能专篇中尺寸不一致的现象,但对最终的能耗值没有影响。
4、黑龙江居建,外墙没进行冷凝受潮验算
采暖期间材料重量湿度的允许增量是围护结构进行冷凝受潮验算的一个重要参数,目前《民用建筑热工设计规范》中只给出了下列材料的允许增量,当外

5、当坡屋顶角度>45°(深圳地区>75°)时,外墙热工中出现屋顶构造
屋顶的坡度较大时,受垂直气流的影响较大,热工状况与外墙相同,所以软件在计算时把屋顶与外墙热工统计在一起。
屋顶与墙边界的划分,可以在BECS的安装目录sys/std下“XX建筑节能设计标准.std”文件中进行设置。

6、开间窗墙比的计算
当一个房间有多个朝向的外窗时,开间窗墙比取房间的主朝向,房间的主朝向即窗面积最大的朝向。
夏热冬冷地区进行开间窗墙比计算时,应用【搜索户型】命令建立好户型信息,以便软件对户间窗墙比进行判断。
7、【节能检查】中限值要求≤0.0
围护结构的限值多与建筑物的体形系数、窗墙比等相关联,当体形系数或窗墙比超标时,对照节能标准给定的限值表格找不到相应的限值,软件为了逻辑判断,取极限限值0.0,来判定此围护结构热工不满足。
同理,如果限值出现K≥10.0,或SC≤1.0,则表示标准对此项没要求。