下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

仪表回路调试方案.doc

仪表回路调校方案

1.系统回路一般试验方法:

做回路试验一般由3-4人一组,在现场对仪表部分加模拟信号分别在操作站进行操作,监视,在控制站处监视。通过对讲机取得联系。根据系统容量大小及操作人员的多少可分成若干组,同时进行。回路试验的覆盖面应该是100%。首先从操作站上逐个调出被校回路的点画面显示,确认无误,然后从现场仪表发出或接受信号。试验方法与常规仪表回路联动校验相似。模拟量值应是包括量程的始点和终点,不得少于5点,画面的显示值不低于精度要求。

2.系统回路一般调试步骤:

A.显示的确认:确认各槽路的组态是否与设计相符,在操作台上确认。

B.对联校回路,模拟联锁的工艺条件,检查联锁动作是否正确。

C.单回路试验:

模拟工艺条件检查和操作有如下内容:

1)设定点设定;

2)比例积分时间,微分时间的设定操作;

3)阀位限和PV报警限的设定操作;

4)PV跟踪检查;

5)报警输出检查;

第1页

6)阀位输出正/反作用及执行机构的动作正确与否,在键盘上进行手动输出,检查执行机构的动作值是否符合精度要求。

D.复杂回路试验:

应模拟工艺条件逐步或分部进行单回路检查,然后再进行整套回路系统检查。

3.检测系统:由现场仪表输入端,按正、反行程加入相于量程的0%、50%、100%的模拟信号,由数字万用表监视DCS 的输入值,同时观察操作站的显示值,其误差不得超过系统内所有仪表允许误差平方和的平方根值,若超过该值时,应单独调校系统内所有仪表(包括DCS的软件),检查线路或管路。

4.调节回路:由现场仪表的输入端加入模拟信号,用一台数字式万用表监视DCS的输入和输出信号,检验系统的基本误差、比例、积分、微分动作以及自动和手动的双向的双向切换性能。通过DCS的操作站,手动给调节阀输入4—20mA 电流信号,检验调节阀动作情况,并进行行程精度检验,同时检验操作站的阀位状态指示与现场实际阀位的开、关指示是否一致。如系统不合格,则必须单位调校系统内所有仪表(包括DCS的软件),检查线路和管路。

5.逻辑测试:系统逻辑测试可参照逻辑图,由低到高逐一进行测试。

第2页