地面疏散指示灯的设置LT





2。0。6警示标志(prohibiting and inducing or warning sign)警告和提示疏散人员采取合适安全疏散行为的标志。
3设置场所及技术规定
3.1一般规定
3。1。1消防安全标志的设置应根据建筑物的用途、规模、使用人员特点、室内环境、火灾危险性等因素综合确定。
3。1。2消防安全标志应设置在醒目位置上,应确保标志的完整、准确、合理,其周围应保证无其他遮挡物。
3。1。3疏散指示标志应沿火灾发生时人员疏散的合理路线固定设置,并应符合人员视觉连续性的要求。
3。1。4带有疏散方向指示箭头的疏散指示标志,应设置在公众选择方向的通道处,并应保证箭头指向与疏散方向相同。
3。1。5设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90°。3。1。6在联合设置电光源型和蓄光自发光型等其他类型的消防安全标志系统中,蓄光自发光型等其他类型的消防安全标志宜作为辅助标志,不能代替电光源型消防安全标志使用。
3.2 设置场所及部位
3。 2。 1 下列建筑或场所的安全出口和疏散出口上方、疏散走道、疏散楼梯间应设置灯光疏散指示标志:
1 高层民用建筑(二类居住建筑除外);
2 影剧院、体育馆、展览馆、礼堂、歌舞娱乐放映游艺场所;建筑面积大于300m2的商店(场);建筑面积大于200m2的按摩室、足疗室、茶社、棋牌室、健身美容厅、餐饮服务等场所;
3 医院、疗养院、康复中心、幼儿园、托儿所、养老院(老年公寓)等场所;
4 候机楼、长途汽车客运站、公共交通枢纽、火车站等场所;
5 车位不少于50个的汽车库(机械式立体车库除外);
6 综合楼、写字(办公)楼、旅馆、图书馆、档案馆、教学楼、科研楼、集体宿舍楼、公寓楼等公共建筑或场所;
7 高层建筑或多层建筑中建筑面积大于300m2的会议室、多功能厅等公共活动用房;
8 地下、半地下民用建筑及平战结合的人民防空工程。
3。 2。 2 下列场所的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志:
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉