下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

跨接.ppt

金属管道法兰跨接防静电探讨 金属管道法兰跨接防静电探讨在 对企业进行安全生产检查时,专 家或执法人员经常要求输送可燃、 易爆物质的金属管道法兰要用导 线跨接,防止发生静电事故。那 么,金属管道法兰是否需要跨接? 在什么情况下需要跨接?

跨接

第1页

一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局2009年 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规 范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001- D0001- 2009),对工业管道有下列定义: 2009),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区 内公用工程所属的工业管道(以下简称管道) 内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1)、最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的; )、最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同) (2)、公称直径(注1)大于25mm的; )、公称直径( 1)大于25mm的; (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于 或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体 的。

跨接

第2页

日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之列。 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001 压力管道安全技术监察规程—工业管道》 -2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电 2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电 接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道 系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范— 系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范—工业管 道 》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当 GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当 设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间) 设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该 条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间 电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。 《压力管道规范—工业管道 第4 部分 制作与安装》 压力管道规范— 制作与安装》 (GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要 GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要 求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电 阻值大于0.03 时,应设导线跨接。 阻值大于0.03 时,应设导线跨接。

跨接

第3页

另外,《工业金属管道工程施工规范》 另外,《工业金属管道工程施工规范》 (GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计有 50235— )第7.13.1条规定:设计有 静电接地要求的管道,当每对法兰或其他 接头间电阻值超过0.03欧时,

应设导线跨接。 接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。 由此可以看出,工业管道金属法兰是 否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间 电阻值超过0.03 时,应设导线跨接。 超过0.03 时,应设导线跨接。

跨接

第4页

二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有 什么规定呢? 《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006) 城镇燃气设计规范》 GB50028—2006) 对法兰跨接无明文规定,只是在第10.8.5条第3 对法兰跨接无明文规定,只是在第10.8.5条第3款 规定:燃气管道及设备的防静电接地设施的设计 应符合国家现行标准《 应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计技 术规程》 HGJ28-90)的规定。 术规程》(HGJ28-90)的规定。

跨接