四川水力发电 有功功率
21 0 0年 8月
导叶开度
() 8跟踪电网频率试验。对电网频率、功有功率和导叶开度信号进行实时录波,录电网频记率越过一次调频频率死区 (0±0 0 z时调速 5 .5H ) 器动作情况。
( )查当 A C及有功功率闭环调节投入 9考 G 时机组一次调频的响应。在 5 z础上给调速 0H基器施加± . 5Hz阶跃频率信号,查机组一次 0 1考 ——
导叶开度C O 4%%)%=8
10 ̄9% 0o - 3/
调频的响应情况。 4试验结论分析
图 2一次调频响应行为示意图
表 1负荷阶跃扰动试验数据表
对 1号机组的示波图记录、验记录表等现试 场试验结果进行分析,以得出以下结论:可
能够对实际电网频率大于一次调频死区的扰动进
行响应,但有功功率变化不明显,主要是由于外这
() 1机组调速系统测频回路经校核后将误差 控制在 0 0 5 H范围以内。 .0 z
接有功功率变送器的量程偏大,使率定的范围相 应增大 ( 4为 0~10MW, 0而一般为 6%~10 0 0%额定有功功率 )以致小幅的有功功率变化在示,波记录图上看不出来。今后一定要根据现场情况 配置不同量程的传感器。
( )得机组调速系统综合固有死区为 2测 -
t . 1 z故将人工频率死区设置为± .4H, - 0 0H, O 00 z
基本能满足将一次调频的频率死区控制在±0 0 .5 H z以内的指标要求。 ( )据机组调速系统综合固有死区 3根
( ) A C及有功功率闭环调节投入的情 8在 G况下,机组一次调频启动且有功功率扰动达到稳定状态后, G A C及有功功率闭环调节才开始起作 用,者相互不影响。但当频率扰动在 A C调节两 G
(± . 1 z计算出机组调速器转速死区为 00 0H ) 0 0%,足小于 0 0%的要求。 .2满 . 4
( )组的永态转差率 6足不大于 4的 4机 p满% 指标要求。
后才回到中心频率,就会再次出现一个有功功率 的偏差, G调节会再次使其回到
初始有功功 AC 率。
( )足一次调频的最大调整负荷限制幅度 5满 为机组额定负荷的±1%的指标要求。 0
综上所述,口水电厂机组具有一次调频能江
() 6响应行为:一次调频负荷响应滞后时①间平均为 18s符合小于 4s ., 的要求。②一次调 频负荷响应稳定时间 (荷调整幅度达 9% )负 0平
力,备投入一次调频功能的条件。具 作者简介:
程
胜 ( 9 1)男,庆市人,程师,事水电站机组电气设备 17 -,重工从运行技术与管理工作;
均为 1,合小于 1 2s符 5s的要求。③在电网频率 变化超过机组一次调频死区时开始的 4 5 s内,机组实际出力与机组响应目标偏差的平均值为机组额定有功出力的±1 8, 5的要求范围内。 .%在% 刘
喻建波 ( 96 )男,庆市人,程师,士,事水电站机组电 17一,重工学从气设备安装技术与管理工作;
凯 ( 92 )男, 17 -,重庆市人,工程师,硕士,事水电站机组电从气设备安装技术与管理工作. (责任编辑:燕辉 )李
( )改调速器人工频率死区后,叶开度 7修导