接地跨接.docx

很多网友在问关于接地跨接的知识,那些用到接地跨接不清楚,定额

如何应用不知道

1、接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地

2、说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,

在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。

3、接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法

兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综

合考虑。

4、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨

接包括了4米以内的水平接地。

5、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连

接。

6、利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环

敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,

所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基

础钢筋的跨接数量)

7、现在大型建筑均要做桩基础,这个筏板基础与桩基础钢筋也需

要进行跨接焊接

8、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱

体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套

接线箱安装子目。

9、桥架的跨接连接已经包含在桥架安装的定额子目之内了,不需

要单独计算的。

防雷及接地装置工程量计算一、接闪器安装工程量计算 1、避雷针安

装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等

划分定额。(1)定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)

第1页

避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。2、避雷网安装(1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×

(1+3.9%) 式中 3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。(2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个(3)均压环安装,以“m”计量 1)单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接

地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。2)利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过

两根主筋时,可按比例调整。(4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋

与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两

根时,可按比例调整。建筑物防雷接地组线 1一避雷针;2--避雷网;

3一均压环;4一引下线;5一引下线卡子: 6--断接卡子;7一引下线保护管;8一接地母线;9-接地极二、引下线安装工程量计算避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构

筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。1、引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。其引下线工程量按下式计算:引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 2、利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例

调整。 3、断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的

断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。三、接地体装置安装工程量计算接地装置有接地母线、接地极组成,

目前建筑物接地极利用建筑物基础内的钢筋作接地极,接地母线是从

断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。 1、接地母线

安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。

接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。

第2页

其工程量计算如下:接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×

(1+3.9%) 2、接地极安装(1)单独接地极制作、安装,以“根”

为计量,按施工图图示数量计算。(2)利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接。四、接地跨接线工程量计算接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接

地跨接以“处”为计量单位。接地跨接线安装定额包括接地跨接线、

构架接地、钢铝窗接地三项内容。 1、接地跨接一般出现在建筑物伸

缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静电

管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等,如下图(a)、(b)2、按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 3、钢、铝窗

接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙) 4、其它专

业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。5、金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍

处的连接线,定额已包括其安装工作,不得再算跨接。如下图(c) 1一接地母线卡子;2一伸缩(沉降)缝;3一墙体;4一跨接线;5一接

地母线五、其它问题 1、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避

雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 2、接地装置调试(1)接地极调试,以“组”计量,接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地

体后需再作试验,可另计一次调试费。(2)接地网调试,以“系统”计量。接地网是由多根接地极连接而成的,有时是由若干组构成大接

地网。一般分网可按10至20根接地极构成。实际工作中,如果按分

网计算有困难时,可按网长每50m为一个试验单位,不足50m也可

按一个网计算工程量。设计有规定的可按设计数量计算。

第3页

接地跨接

接地跨接

1、接地极

1.1、接地极制作安装:可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块)

1.2、说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按

2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无

桩基的工程。

第4页

2、接地母线

2.1、接地母线敷设:可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞

线敷设

2.2、说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或

圆钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支

线一般采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可

按设计方量调整。

2.3、接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度之和×1.039,计算主材费时应按市场价格×相应损耗率。

3、接地跨接

3.1、接地线跨接线安装:

可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地

3.2、说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应

采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。

3.3、接地跨接按40×4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

3.4、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4

米以内的水平接地。

3.5、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

3.6、利用基础钢筋做接地,套用均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋

做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)

3.7、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接×0.5系数,箱体再单独

套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

4、避雷针

4.1、避雷针制作安装:定额套用避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷

小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属容器壁上、装在构筑物上和独立避雷针安装

第5页
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉