3.1接地线跨接线安装:定额套用,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝

窗接地

3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处

应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。

3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接

螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了

4米以内的水平接地。

3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目

内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)

3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的

连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”

为单位。1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地

装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时

采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10 以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建

第1页

柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用

土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷

整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是

高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至

于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报

建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。

接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接

地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土

壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照

施工图纸进行施工。

2、你所说的插座接地与上述接地有所区别。你说的插座接地与电源入户线有关,

根据现代规范要求,电源进线应采用三相五线制(三相及接零接地,此接地为变

压器的中性点直接接地)且在入户处应做重复接地。进入家庭的电源线也是3

根即火线、零线、地线。

3、楼顶的接地是防直击雷的接地,插座的接地是防电位差触电的接地。这两个

接地在综合接地楼房的总配电箱的接地端子排上接分。一般住宅要求防雷接地小

于10欧姆,配电房设备的接地电阻值小于4欧姆,综合接地电阻值小于1欧姆。

1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要

求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4

热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d

第2页

≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑

的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间

等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。

2、你所说的插座接地与上述接地有所区别。你说的插座接地与电源入户线有关,根据现代规范要求,电源进线应采用三相五线制(三相及接零接地,此接地为变压器的中性点直接接地)且在入户处应做重复接地。进入家庭的电源线也是3

根即火线、零线、地线。

3、楼顶的接地是防直击雷的接地,插座的接地是防电位差触电的接地。这两个接地在综合接地楼房的总配电箱的接地端子排上接分。一般住宅要求防雷接地小于10欧姆,配电房设备的接地电阻值小于4欧姆,综合接地电阻值小于1欧姆。接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;

4、接地线和金属体的连接;

5、焊接接地螺栓等

第3页

本文摘自: 中国工程造价组织(http://bbs.cncost.net) 详细出处请参考:

http://bbs.cncost.net/thread-43494-1-1.html

一、接地极

1.1接地极制作安装:定额套用2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地

极、圆钢接地极和接地极板(块)

1.2说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属

导体。接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5米计算,

若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩

基的工程。

二、接地母线

2.1接地母线敷设:定额套用2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接

地母线敷设、铜接地绞线敷设

2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆

钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5

米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般

采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方

第4页

量调整。

2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计

算主材费时应按市场价格*相应损耗率。

三、接地跨接

3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接

地和钢铝窗接地

3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应

采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。

3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4 米以内的水平接地。

3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内

并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)

3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

四、避雷针

4.1避雷针制作安装:定额套用2-704~2-740,避雷针制作可分为钢管避雷针

制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线

第5页
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉