下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503![]()
变送器校验记录 变送器校验记录 工程名称:国电吉林龙华长春热电一厂 2×350MW 热电联产机组烟气脱硫工程 试品名称 测量范围 生产厂家 标准仪器 名称 测量范围 输入参 数 KPa 0 32.28 64.56 96.84 129.13 液位变送器 0~129.13KPa EJA 规格型号 精度 安装位置 及用途 型号 精度 Y-150 ±0.25% 基本误差 mA 回差 上升 4.000 8.001 12.001 16.000 20.000 下降 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 上升 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 下降 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 备注 EJA210A-DHHH4E5A-94DN ±0.075% 编号 校验室温 1#吸收塔液位 1 1HTD10 CL001 26℃
精密压力表 0~0.25MPa 标准信 号 mA 4 8 12 16 20
编号
8-287
输出实际值 mA
外观检查: 完好、无残损 结论:
调整情况: 无
校验人:
审核人:
年
月
日
年
月
日

变送器校验记录 变送器校验记录 工程名称:国电吉林龙华长春热电一厂 2×350MW 热电联产机组烟气脱硫工程 试品名称 测量范围 生产厂家 标准仪器 名称 测量范围 输入参 数 KPa 0 32.28 64.56 96.84 129.13 液位变送器 0~129.13KPa EJA 规格型号 精度 安装位置 及用途 型号 精度 Y-150 ±0.25% 基本误差 mA 回差 上升 4.000 8.001 12.002 16.000 20.000 下降 4.000 8.000 12.001 15.998 20.000 上升 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 下降 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.003 0.002 0.000 备注 EJA210A-DHHH4E5A-94DN ±0.075% 编号 校验室温 1#吸收塔液位 2 1HTD10 CL002 26℃
精密压力表 0~0.25MPa 标准信 号 mA 4 8 12 16 20
编号
8-287
输出实际值 mA
外观检查: 完好、无残损 结论:
调整情况: 无
校验人:
审核人:
年
月
日
年
月
日

变送器校验记录 变送器校验记录 工程名称:国电吉林龙华长春热电一厂 2×350MW 热电联产机组烟气脱硫工程 试品名称 测量范围 生产厂家 标准仪器 名称 测量范围 输入参 数 KPa 0 32.28 64.56 96.84 129.13 液位变送器 0~129.13KPa EJA 规格型号 精度 安装位置 及用途 型号 精度 Y-150 ±0.25% 基本误差 mA 回差 上升 4.000 8.000 12.001 16.000 20.001 下降 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 上升 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 下降 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 备注 EJA210A-DHHH4E5A-94DN ±0.075% 编号 校验室温 1#吸收塔液位 3 1HTD10 CL003 26℃
精密压力表 0~0.25MPa 标准信 号 mA 4 8 12 16 20
编号
8-287
输出实际值 mA
外观检查: 完好、无残损 结论:
调整情况: 无
校验人:
审核人:
年
月
日
年
月
日

变送器校验记录 变送器校验记录 工程名称:国电吉林龙华长春热电一厂 2×350MW 热电联产机组烟气脱硫工程 试品名称 测量范围 生产厂家 标准仪器 名称 测量范围 输入参 数 KPa 0 32.28 64.56 96.84 129.13 液位变送器 0~129.13KPa EJA 规格型号 精度 安装位置 及用途
型号 精度 Y-150 ±0.25% 基本误差 mA 回差 上升 3.999 8.001 12.001 16.000 20.000 下降 4.000 7.999 12.000 16.000 20.000 上升 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 下降 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 备注 EJA210A-DHHH4E5A-94DN ±0.075% 编号 校验室温 2#吸收塔液位 1 2HTD10 CL001 26℃
精密压力表 0~0.25MPa 标准信 号 mA 4 8 12 16 20
编号
8-287
输出实际值 mA
外观检查: 完好、无残损 结论:
调整情况: 无
校验人:
审核人:
年
月
日
年
月
日

变送器校验记录 变送器校验记录 工程名称:国电吉林龙华长春热电一厂 2×350MW 热电联产机组烟气脱硫工程 试品名称 测量范围 生产厂家 标准仪器 名称 测量范围 输入参 数 KPa 0 32.28 64.56 96.84 129.13 液位变送器 0~129.13KPa EJA 规格型号 精度 安装位置 及用途 型号 精度 Y-150 ±0.25% 基本误差 mA 回差 上升 3.999 8.000 12.001 16.000 20.000 下降 4.000 7.999 12.000 16.001 20.000 上升 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 下降 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 备注 EJA210A-DHHH4E5A-94DN ±0.075% 编号 校验室温 2#吸收塔液位 2 2HTD10 CL002 26℃
精密压力表 0~0.25MPa 标准信 号 mA 4 8 12 16 20
编号
8-287
输出实际值 mA
外观检查: 完好、无残损 结论:
调整情况: 无
校验人:
审核人:
年
月
日
年
月
日

本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉