一、化工设施的防雷要求

1、当罐顶钢板厚度大于4mm,且装有呼吸阀时,可不装布防雷装置。但油罐体应作优秀的接地,接地址许多于 2 处,间距不大于30m,其接地装置的冲击接地电阻不大于30。

2、当罐顶钢板厚度小于4mm时,虽装有呼吸阀,也应在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阀的水平距离不该小于3m,保护范围超出呼吸阀不该小于 2m。

3、浮顶油罐(包含内浮顶油罐)可不布防雷装置,但浮顶与罐体

应有靠谱的电气连结。

4、非金属易燃液体的储罐应采纳独立的避雷针,以防备直接雷

击。同时,还应有感觉雷举措。避雷针冲击接地电阻不大于30。

5、覆土厚度大于0.5m 的地下油罐,可不考虑防雷举措,但呼吸阀、量油孔、采气孔应做优秀接地。接地址许多于 2 处,冲击接地电

阻不大于 10。

6、易燃液体的敞开贮罐应设独立避雷针,其冲击接地电阻不大于

5。

7、户外架空管道的防雷:①户外输送可燃气体、易燃或可燃体的

管道,可在管道的始端、终端、分支处、转角处以及直线部分每隔

100m处,每处接地电阻不大于30。②当管道与爆炸危险厂房平行敷设

的间距小于 10m时,在靠近厂房的一段,其两头及每隔30m-40m应接地,接地电阻不大于20。③当管道连结点(弯头、阀门、法兰盘

等),不可以保持优秀的电气接触时,应用金属线跨接。④接地引下线

可利用金属支架。假如活动金属支架,在管道与支持物之间一定增设

第1页

跨接线;假如非金属支架,一定另作引下线。⑤接地装置可利用电气

设施保护接地的装置。

二、罐、塔、容器固定设施的接地

1、室外的罐、塔、容器一般已设有防雷接地,可不用独自安装静

电接地。但应依据静电接地的要求进行检查,对大于50M3或直径在2.5m 以上的罐、塔、容器接地部分不得少于 2 处,接地址应付称布置,此间距小于30m。

2、罐、塔等设施原则上要求在每个零件长进行重复接地,接地线

的地点应远离物料的出进口处。

3、罐、塔、容器内外的各金属零件及进入罐内的工具零件,均应

保证有靠谱的防静电接地。

三、管网系统的接地

1、输送易燃可燃的液体、气体、粉体及其混淆物的管道系统,应

在管道的始端、尾端经过机泵、油罐等设施有靠谱的接地连结。

2、管网内的过滤器、缓冲器等应设置接地连结点。

3、管道系统接地一般采纳焊接式,经过端子压接的方法,将接地

线与接地端子坚固地连结。假如管网系统中有部分管路或零件是非导

体,除须将导体管路之间进行跨接并接地外,其非导体的管段还应在

其表面设置导电的障蔽层。详细作法是用裸铜软线作螺旋状环绕或在

其表面上装设金属网,也能够采纳喷涂导电覆盖层的方法,增强电荷

的泄露。

4、设施、管道采纳金属法兰连结时,一定保证 2 个以上的螺栓有靠谱的连结,此间的接触电阻不大于10。在一般状况下,可不另装跨接线。

第2页

四、装卸站台、码头区的接地

1、装卸站台、鹤管、管线、铁轨及铁路始端、尾端,应连结成电

气通路并接地。装油开始前,一定将专用地线夹接在车辆的指定地点上。

2、装卸站台及油库内的铁轨除接地外,还一定采纳保护接零,即

栈区内全部接地线均应与电气设施的零干线接在一同,以防轨道与零

线间的电位差造成危害。

3、金属构造的油船浮在水面上时,不需要再独自接地。但船上的

设施、零件、管线等,均须对船体有电气上的连结。陆地上管线与船

上管线用绝缘软管连结时,双侧不该有跨接线,应分别各自使用各自

原有接地系统。

五、汽车装油台及油、液化气罐车的接地

1、汽车装油台及鹤管等活动部分应接地,装油开始前,一定将专

用接地线装接在槽车的指定地点上。接地线的安装应在槽车开盖前,

接地线的拆掉应在装油操作完成以后,并已关闭罐盖,再经过规准时

间静置以后才可进行。

2、当装油鹤管为非金属软管时,应使用导电耐油橡胶管。如使用

的是一般耐油橡胶管,应在其表面外皮上环绕直径不小于2mm的软铜线与管头和管路相连,经过管路接地。

3、液化气槽车装气时,亦应依据规定安装、拆卸地线,活动软管

应有导电性能。

4、装载油 ( 液化气 ) 的汽车应尽量使用导电性资料的轮胎,以利于接地。同时,在车体上一定装有电阻值在140 一 200 之间的导电拖带。

第3页

5、各样种类的接地装置与车体连结时,连结的地点应在车站的侧面或后部,应远离物料的装进口、泄放口。

第4页