下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

石油化工装置防雷设计规范.docx

石油化工装置防雷设计规范

1 总则

2 术语

3 防雷分类

4 一般规定

厂房房屋类场所

户外装置区场所

户外装置区的排放设施

其他措施

5 具体规定

炉区

塔区

静设备区

机器设备区

罐区

第1页

可燃液体装卸站

粉、粒料桶仓

框架、管架和管线

冷却塔

烟囱和火炬

户外装置区的排放设施

户外灯具和电器

6 防雷装置

接闪器

引下线

接地装置本规范用词说明

附:条文说明

1 总则

为防止和减少雷击引起的设备损坏和人身伤亡, 规范石油化工装置及其辅助设施的防雷设计, 特制订本规范。

第2页

本规范适用于新建、改建和扩建石油化工装置及其辅助生产设施的防雷设计。

本规范不适用于原油的采集、长距离输送、石油化工装置厂区外油品储存及销售设施的防雷设计。

石油化工装置的防雷设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

石油化工装置 Petrochemical plant

炼制原油、加工其衍生物以生产石油化工产品(或中间体)的生产装置。

辅助生产设施 Support facilities

配合主要工艺装置完成其生产过程而必需的设施,包括罐区、中央化验室、污水处理厂、维修间、火炬等。

厂房房屋 Industrial building(warehouse)

设有屋顶,建筑外围护结构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(储存性)建筑物。

户外装置区 Outdoor unit

露天或对大气敞开、空气畅通的场所。

第3页

半敞开式厂房 Semi-enclosed industrial buildings

设有屋顶,建筑外围护结构局部采用墙体,所占面积不超过该建

筑外围护体表面面积的三分之一(不含屋顶和地面的面积)的生产性建筑物。

敞开式厂房 Opened industrial buildings

设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑物。

雷击 Lightning stroke

对地闪击中的一次电气放电。

直击雷 Direct lightning flash

闪击直接打在建筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。

雷电感应 Lightning induction

闪电放电时,在附近导体上产生的雷电静电感应和雷电电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花放电。

接地

接地接地

第4页

4 一般规定

厂房房屋类场所

石油化工装置厂房房屋类场所的防雷设计, 应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定。

户外装置区场所

石油化工装置的户外装置区,遇下列情况之一时,应进行防雷设计。

1 高大、耸立(坐地)的生产设备;

2 通过框架或支架安置在高处的生产设备和引向火炬的主管道等;

3 安置在地面上的大型压缩机、成群布置的机泵等转动设备;

4 在空旷地区的火炬、烟囱和排气筒;

5 安置在高处易遭受直击雷的照明设施。

石油化工装置的户外装置区,遇下列情况之一时,可不进行防直击雷的设计。

1 在空旷地区分散布置的水处理场所(重要设备除外);

2 安置在地面上分散布置的少量机泵和小型金属设备( 在罐区);

3 地面管道和管架。

第5页