下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

地铁车站建筑设计计算书.doc

地铁车站建筑设计计算书

.

地下铁道车站建筑设计说明书

学生姓名:

指导老师:

西南交通大学土木工程学院

月10年2014

第1页

.

.

目录

1车站建筑计算................................................................... .......................... . (1)

1.1车站选址说明................................................................... .. (1)

1.2出入口、风亭设计................................................................... (1)

1.3设计客流及车站规模................................................................... .. (1)

2车站建筑设计................................................................... . (6)

2.1车站各层建筑布置及功能分区 (6)

2.2车站客流组织................................................................... .. (7)

2.3车站无障碍设计................................................................... . (8)

2.4车站防灾设计................................................................... .. (9)

第2页

.

.

.

.

1 车站建筑计算

1.1 车站选址说明

香港路道路宽20m,为双向四车道,交通较繁忙,车流量较大。规划道路目前尚未实施。菱角湖路与三眼桥北路道路宽10m,为双向二车道,交通较繁忙,车流量较大。规划道路目前尚未实施。

菱角湖路、三眼桥北路与香港路相交成十字路口。十字路口周围主要为大型的社区。东侧为菱角湖公园,西侧为唐家墩菱角湖社区,北侧为香港丽都,南侧为鹏飞湖庭。

经调查,江城大道路中下埋两根Φ1200雨水管为车站控制性管线,埋深3.1-3.2m。受雨水管影响,本站覆土为3m,施工期间对雨水管进行悬吊保护,完工后可按原线还建。

车站设置于江城大道与规划道路交叉路口,沿规划道路敷设。现状周边有4栋建筑在车站结构轮廓内,对车站布置有影响。

在车站范围内另有Φ300雨水管一根、10KV的电力管线1跟及路灯管线,施工期间对10 KV电力管线进行悬吊保护、Φ300雨水管临时废弃,对于路灯管线临时废弃,完工后均按原线还建。

第3页

1.2出入口、风亭设计

本站位于香港路、菱角湖路与三眼桥北路交叉路口。车站共设4个出入口、1个无障碍电梯和2组风亭。十字路口东侧为菱角湖公园方向,在此设置Ⅰ号出入口;北侧为香港丽都,在此设置Ⅱ号出入口;西侧为唐家墩菱角湖社区,车站在此设置Ⅲ号出入口和2号风亭;南侧为鹏飞湖庭,在此设置Ⅳ号出入口和1号风亭。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口分别设于路口周边四个象限的地块内,满足4个象限的客流吸引。车站1号风亭设于车站南侧,为满足防淹要求,设置为高风亭,车站2号风亭设于车站西侧,为高风亭。

1.3设计客流及车站规模

1.3.1设计客流

根据客流资料,该站预测客流见附表3.1、表3.2。

2042年三眼桥北站早高峰小时预测客流量表(摘录)附表3.1

地铁车站建筑设计计算书

下行上行

站点上车人数通过量下车人数通过量下车人数上车人数

1020

1940 4033

2381 13826

27818 三眼桥北站

2042年三眼桥北站晚高峰小时预测客流量表(摘录)附表3.2

地铁车站建筑设计计算书

下行上行站点通过量下车人数上车人数通过量下车人数上车人数19071 三眼桥北

站 22804 1842

1046

2567

2869

本站超高峰系数取1.35。

.

.

本站设计客流量为:(人/小时)126551.35?1940(4033?2381?1020?)?根据行车运行组织计划,三眼桥北站初、近、远期高峰小时分别开行15、15、18对列车。行车间隔分别为4、4、3分钟。通过计算可以得出该车站规模由远期早高峰小时客

第4页

流控制。

远期上车设计客流量为:

(人/小时)6822?.35(4033?1020)?1远期下车设计客流量为:

(人/小时)5833?.35(2381?1940)?11.3.2站台至站厅楼梯、自动扶梯宽度和数量

计算

NK(2-1)?n?n1式中:——预测的上

行与下行的出站客量(人/h);N——超高峰系数,取1.35;K——每小时.送客流能力,取7300人/()(自动梯性能为梯宽1m,n m?h1?);0.65m/s,

倾角梯速30?——自动扶梯的利用率,取0.8 。

NK4033?1020??1.35?1n?.17台,进站客流采用2部1m宽自动扶梯。则

?7300?0.n81NK2381?1940??1.35?0.999台n? 2部1m宽自动扶梯。,出站客

流采用?8?0n.73001

即车站设置4部扶梯,其中2部为上行扶梯,2部为下行扶梯,每部扶梯净宽1m。

车站共设置1部“T”型楼梯,总净宽为8m。

车站公共区上行采用2部扶梯及1部净宽为8m的楼梯,按0.55m每股人流,则

有效通过宽度为m,则其通过能力为:

77?14?.0.557300?2?7.7?3200?39240(人/小时)?5833(人/小时)

车站公共区下行采用2部扶梯,其通过能力为:

7300?2?14600(人/小时)?6822(人/小时)。

通过验算可知,站厅至站台的楼扶梯数量及宽度可满足车站设计客流要求。

1.3.3站台有效长度及宽度的计算

(1)站台有效长度计算

站台的长度分为站台总长度和站台有效长度两种。站台的总长度指的是根据.

.

站台层房间布置位置以及需要由站台进入房门的为之而确定的,指得是每侧站台

的总长度。站台的有效长度指得是远期列车编组总长度与列车停站时的允许停

车距离不准确之和,站台的有效长度也被称为站台的计算长度,它是为了供乘客上、下的有效长度,也是列车停站位置。站台的有效长度按照公式(2-2)计算:

?(2-2)?l?sn式中:——站台有效长度;l s

——列车每节长度,A型车为22.8m ;

n——列车的节数,6节;

?——列车停车误差,一般取1-2m。

本线采用A型电动车辆,初、近、远期列车均为6辆编组。

?,取有效长度为140m。则采用屏蔽门系统,屏m88?6?2?138.l?sn?22?.蔽门长度

按135.74m设计。

(2)站台宽度计算

1)侧站台宽度:

MWb??0.48(2-3)l式中:——侧站台宽

度(m);b——超高峰小时每列车单向上下车人数(人);M

2/4m0.人计算;——客流密度,按W——站台有效长度(m);l——安全

带宽度。480.则

第5页
本站文档均来自互联网及网友上传分享,本站只负责收集和整理,有侵权可通过QQ客服反馈删除。侵权投诉