下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503![]()
第42卷第19期 山西建筑Vol.42No.19
2 0 16 年 7 月SHANXI ARCHITECTURE Jul.2016 •181 •文章编号:1009-6825 (2016) 19-0181-03
绿色建筑检测关键问题探析
张马斌
(山西省建筑科学研究院,山西太原030001)
摘要:分析了国内绿色建筑检测的现状及技术特点,从检测指标、样本容量、检测方法三方面,探讨了国内绿色建筑检测中存在 的问题,并介绍了具体的解决方法,有利于促进绿色建筑的快速发展。
关键词:绿色建筑,检测指标,样本容量,节能减排
中图分类号:TU201.5 文献标识码:A
建设资源节约型与环境友好型社会是我国最重要的战略任 务之一,而遵循可持续发展思想、坚持能源资源配置合理化的原 则,走上一条建筑节能减排道路,是实现可持续发展社会最有效 的方法之一。在这样的基本国策下,发展绿色建筑,实现节能与 环保的目的,为居民提供安全、健康、高效与舒适的居住环境,实 现人的居住需求、建筑的使用价值与环境保护三位一体就成为了 时下最热的话题。
但在2001年至今,绿色建筑虽然在数量规模与占地面积上
天,可通过控制气流来降低室内热量的散失;b.充分利用建筑基 地内的物质因素,以低成本方式创造良好的通风环境。比如,改 变空气流动速度和流动方向,根据自然条件来合理布局建筑方向;c.利用建筑形体引导风向或阻挡风向,以改变风速。
3.2建筑单体形态与功能布局
控制建筑物单体的整体形态是被动式建筑设计的一个重要 方面,适宜的单体形态可以保证建筑物在夏季拥有良好的隔热,冬天可以接收足够多的太阳照射。通过设计合理的体型系数可 以将建筑物形态控制在合理范围内,可以有效减少建筑与外部的 接触面积,减少热量交换,从而达到节能效果。根据现有技术,减 少体型系数的方法有:使建筑平面布局紧凑,减少外墙的凹凸变 化,适度增加建筑进深,合理采用弧形表面。且设计师在控制体 型系数的同时也要注意建筑的形式美,不能一味地追求绿色低耗 而使得整体建筑形态过于单调。另一方面,建造被动优先绿色建 筑要从实际情况出发,顺应自然、保护自然,实现建筑与环境的整 体融合,充分考虑建筑布局功能的合理性、兼顾好通风、采光问 题,减少不必要的建筑外表面积值,以降低建筑体型系数。
3.3建筑围护结构保温隔热设计
建筑围护结构,主要是采用外墙自保温材料,建设自保温系 统,以减少对空调及供暖设备的使用,从而减少对电能的消耗,减 少有害气体的排放。随着外墙保温系统得到越来越广泛的应用,有了长足的发展,但在建筑中适用的绿色理念及绿色建筑技术的 发展却停滞在了较低的水平,对于这种情况的解决方法是确定真 正实现绿色建筑的绿色理念并寻求系统精确考察绿色建筑的真 实绿色度的标准与方法。
1国内绿色建筑的发展现状概述
1.1 绿色建筑检测现状
全球环境恶化与资源紧缺越来越引起世界各国的重视,我国 也不例外,如何发展低碳经济、构建低碳社会成为了改革发展的路
安装越来越便捷,保温性能也取得了良好的效果,而且还不需要 维修。另外,采用建筑降温隔热涂料可以在夏天起到隔热降温作 用,这是一种集反射、辐射与空心微珠隔热为一体的新型材料,能 够对太阳红外线和紫外线起到很高的反射效果。通过涂刷这种 材料,可以避免太阳热量在建筑体累积升温,还能辐射热量散热 降温,此外,还可以在涂料中混人导热性差的空心微珠以隔绝热 能的传递,以防止高温天气下热量向建筑内部传导,在这种材料 的包围下建筑空间就能保持恒温状态。
4结语
随着能源短缺、环境破坏的日益严重,如何在生活生产中做 到低碳节能,提高能源利用效率已成为各行业、各领域共同努力 的方向。在绿色建筑中应用被动设计策略,在建筑设计过程中最 大限度地借助气候和建筑自身的调节功能,减少人工设备、主动技 术的使用,从而实现整个建筑的节能减排,降低整个建筑的能耗。参考文献:
[1]王静.绿色建筑设计中被动设计与性能工具的应用思路
与策略研究[J].华中建筑,2014(8) :25.
[2]鹿少博.被动优先的绿色实验楼建筑设计探析[J].建筑设
计及其理论,2015(3) :16.
[3]朱正阳.绿色与地坛建筑设计策略与德国被动房设计实践
[J].建筑安全,2012(2) :31.
The application of passive optimization design strategy in green building
Zhang Xiaofeng
(Yangquan Architectural Design Institute f Yangquan045000 f China)
Abstract :This paper introduced the concept of green building and passive optimization design, from building overall planning, building m onom er form and functional layout, building envelope insulation design and other aspects, elaborated the passive optimization building design strategies, pointed out that the passive optimization design w ith ecological and environmental protection, high efficiency and energy saving, green and comfortable and other characteristics.
Key words:passive design, green building, ecological environment protection, building envelope
收稿日期:2016-04-25
作者筒介:张马斌(1987-),男,助理工程师
第42卷第19期
•182 • 2 0 16 年 7 月
山西建筑
标。而建筑是对资源消耗最为严重的一个行业,据统计表明,我国 的建筑行业在建造和运行过程中耗费的自然能源占到社会总能耗 的28%,而西方发达国家的建筑能耗更是达到了 40%的比例。在 经济不断发展的当下,想要降低建筑的能耗最有效的方法之一就 是推广绿色建筑的建造。
从整体上来看,国内绿色建筑的发展情况不尽如意,据资料表 明,在我国有432栋建筑获得了绿色建筑设计标识,但获得运行标 识的建筑却只有23栋,这证明有超过95%以上的绿色标识建筑没 有经过运行时效的检测。没有经过时效检测的绿色建筑无法保证 其运行过程的环保性,对于实际的节能减排效果,也没有有力的数 据进行观测与证明,绿色生态技术的适用性与效果更无法判断。因此,为了提高我国绿色建筑的实际质量与整体水平,对绿色建筑 开展运行实测刻不容缓。
1.2绿色建筑检测技术特点
1) 检测内容涵盖项目多。
绿色建筑检测项目包括室外环境与室内环境质量的高低,暖 通空调系统、给水排水系统、建筑围护结构、建筑室内照明、可再 生能源技术、智能控制的工作情况等,需要多学科、跨专业的技术 知识共同配合,检测整体情况。
2) 检测程序复杂。
绿色建筑开始运行工作之后,系统与环境便处在不断变化的 情况下,检测工作需要对不断更替的外部情况进行观测,工序步 骤复杂,需要注意的事项较多。例如:在检测暖通空调系统时,空 调制冷负荷随着建筑整体温度的变化进行调整。同样的,室内环 境质量,因为人的行为活动与室内装修材质的选择及设计的不同 会产生不同的结果。类似的,在绿色检测其他项目也面临着不断 变化的外部条件所导致的内部动态调节。因此,在这种情况下如 何得到正确的检测数据,就是实际项目检测应当注意的问题。
3) 检测耗时长。
绿色建筑运行中进行的检测项目多,每个项目所检测的时间 与要求都不尽相同,尤其是每种检测最佳的检测时间段处于一年 中的不同季节,因而绿色建筑的运行检测耗时非常久。例如对建 筑围护结构化热系数的检测需要在一年温度最低的月份进行测 量,而空调的能耗测量则需要完成一个供冷、供暖周期的测量才 能获得准确的数据等。
2国内绿色建筑运行检测存在的问题
国内的绿色建筑检测技术标准目前仍处于一个较低的水平, 尤其是具体的检测内容与技术细节缺少明确的标准与规范,实施 起来主要通过参考其他与建筑相关的检测标准进行检测,这对于 绿色建筑的检测效果极为不利。具体来说,仍存在的问题包括以 下几个方面。
2.1 检测指标模糊
检测指标是检测结构的重要依据,评判建筑的“绿色度”,应 当将建筑的各项观测数据与测量指标相比较,才能得到检测的结 果。然而,现行的绿色建筑检测活动中,仍有一些检测指标不明 确。例如室外空气质量指标,这一个项目在GB 3095—1996环境 空气质量标准中所涉及到的指标标准多达十几项,对于每一项都 进行测量于经济成本以及人工耗时上都不现实,但究竟选取哪些 指标作为绿色建筑的测量标准仍没有确切的答案,在实际运行检 测的过程中,工作人员不知道哪些指标适用于绿色建筑的检测工 作,不仅会对检测的结果产生影响,也会对使用绿色建筑的居民 造成困惑。同样情况的还有建筑污水排放指标及中水指标等,这 便需要检测负责机构切实根据以往的实践经验并结合实验手段,同时针对绿色建筑自身的特点与需要,选取能够代表绿色建筑绿 色度的指标进行检测,由此提升绿色建筑运行检测的有效性与权 威性。
2.2样本容量不明确
在绿色建筑运行检测中,样本选取对于检测结果的影响极 大。通常来说,样本容量越大,抽取数量越多,检测周期越长,得到的检测数据越接近真实值。但样本容量越大,工作量越大,其耗费的人工与时间越多,也就违背了经济性的原则,因此如何在二者之间选取一个平衡的点,便是检测人员最为困扰的问题了。
在对建筑土壤的氨浓度进行检测过程中,现有标准是GB50325—2010民用建筑工程室内环境污染控制规范,但如若按 照其中的标准进行抽样,那么样本容量将会达到几百个点以上,这显然是不符合检测工作实际的,更罔论过大的样本容量带来的 检测费用超支的问题了。除此之外,对于室内污染物的浓度检测、室内照度检测与建筑环境的噪声检测等,现行标准中都缺乏 对于抽样数量的确定问题。因此绿色建筑检测人员应当考虑绿 色建筑的实际情况,从准确性、经济性与可操作性等方面全面地 确定抽样数量的大小,从而提升检测结果的科学性。
2.3检测方法落后于绿色建筑技术
在绿色建筑不断发展的当下,新型的绿色建筑技术不断地涌 现出来,新的节能环保产品与绿色生态技术日新月异,以极快的 速度更替着。然而,现在缺乏对于这些不断投人使用的节能产品 与技术成品的效果监测,但检测标准已经远远地落后于新技术与 新材料的标准。
举例来说,目前自然导光技术与导光筒产品在绿色建筑中得 到了广泛的应用,然而国家的相关规定和行业标准中却没有添加 对于这一项技术的检测标准。另外,对于自然通风技术、无动力 拔风帽等的检测标准也是空白。这使得绿色建筑的发展受到了 桎梏,缺乏有效的效果测评,也没有有力的效果证明。对此,国家 相关部门与绿色建筑行业应当提高重视,缩短相关文献与检测标 准的修订周期,从而起到促进绿色建筑行业发展的作用。
3结语
绿色建筑的检测工作对于提升绿色建筑的质量与水平有着 重要意义,只有通过实效检测的绿色建筑才能够成为合格的绿色 建筑。在我国的绿色建筑所经历的10个年头,其数量与水平渐 渐提高,而绿色建筑市场也从初级走向了完善,标志着国内绿色 建筑技术的不断进步与成熟。对绿色建筑的认识从过去的单纯 的高科技技术简单堆砌起来的高造价建筑转变为了今天“四节一 环保”,具有环保与可持续发展功能的建筑。注重建筑绿色运行 情况,开展绿色建筑的高标准实效检测绿色建筑技术最重要的一 环,既保证了绿色建筑的功能,又确保了节能减排工作的有效进行。
参考文献:
[1]袁扬,即小坛,徐教宇,等.浅谈《绿色建筑检测技术标准》
及其在既有建筑绿色化改造中的应用[J]•工程质量,2014,
32(7) :167-168.
[2]庞新霞,陶尚儒,朱惠英,等.绿色建筑适宜技术在广西保障
性住房建设中的应用以钦州市某工人公共租赁房建设项
目为例[J].广西城镇建设,2016(1):3"70-371.
[3] 汪红蕾,孟楠.从2%到50%绿色建筑迎来“爆发期”—
来自第十届国际绿色建筑与建筑节能大会的报道[J].建
筑,2014(9) =236-237.
第42卷第19期 山西建筑Vol.42No.19
2 0 16 年 7 月SHANXI ARCHITECTURE Jul.2016 •18
3 •文章编号:1009-6825 (2016)19-0183-02
对建筑暖通空调系统几项节能设计措施的分析
张艳
(山西省建筑设计研究院,山西太原030013)
摘要:以建筑暖通空调系统节能设计为出发点,介绍了室内设计参数、冷热负荷及冷热源的选择计算原则,并阐述了采暖系统、空调水系统与风系统的设计方法,从而达到节能降耗的目的。
关键词:暖通空调系统,冷热源,采暖系统,节能
中图分类号:TU201.5 文献标识码:A
在进行暖通空调系统的设计工作过程中,通过采取相应的节 能措施来降低能耗,避免对环境造成较大的干扰,这不仅有利于 节能降耗,也是保护环境的必然要求。
1室内设计参数的合理选择
建筑暖通空调系统的节能情况不仅受到建筑物所在地区的 气候等室外设计参数的影响,还受制于室内设计温度、湿度和新 风量的选择。对空调系统而言,其室内设计参数主要考虑温度和 湿度,这两者也是衡量空调系统节能性能的重要指标,因此,这需 要对室内的温度和湿度做一番统计和计算,以确定一个合理的区 间,使之满足夏季温度和湿度不得过低而冬季不得过高的要求。在新风量确定时,首先要满足卫生和生产的要求,在此基础上,还 应使之满足节能降耗的要求。
2冷热负荷计算
冷热负荷会对暖通空调系统的设计造成较大的影响,具体主 要表现在冷热源容量设计、水栗配置设计、冷热输送配管的尺寸 设计、末端设备的选型设计等方面。因此,为保证良好的暖通空 调系统设计效果,应首先将冷热负荷计算工作做好,以为各个环 节设计提供相应的数据支持,进而实现空调系统的节能降耗目 的。在方案设计和初步设计阶段由于缺乏详细具体的工程设计 数据,因此进行冷热负荷计算时应选择合理的计算方式,要有一 定的设计经验作为参考,最后,结合建筑工程面积冷热负荷统计 值,并进行统计分析回归计算,从而将计算结果作为空调系统设 计的参考值。
3冷热源的合理选择
在选择冷热源的问题上,宜优先采用集中设置冷水机组或者 集中设置供热、换热设备的方法。在选择机组设备过程中,必须 综合考虑以下几方面建筑因素:一是具体规模;二是功能特征;三 是建筑物所在地的能源结构价格政策;四是相关的环保规定。同时,在具体的机组确定过程中,要结合建筑物所在地的具体实际,主要有以下几种确定原则:
1)若建筑物周围存在热力发电厂,则可优先采取热电厂余热供热的措施,若供冷条件充分,亦可对其进行适当利用。
2) 若建筑物周围区域存在区域供热情况,则可优先将之作为 建筑暖通空调系统的热源。
3) 若建筑物周围存在较充足的天然气供应,为实现冷热源的 稳定性,提高能源的利用率,则宜采用分布式燃气冷热电三联供
系统。
4) 若建筑物周围水资源和地热资源丰富,则可通过水源热栗 来达到供冷、供热的目的。
冷水或热泵机组两项重要的指标就是单台容量和机组数量,
这两个指标的确定主要考虑的因素是全年空调负荷的变化情况,
这样可同时满足满负荷运行情况下和平时部分负荷运行情况下
的要求。对于设计冷负荷大于528 kW以上的公共建筑,机组设
置不宜少于2台,可达到经济运行的目的。若建筑物内区在冬季
或过渡季节仍存在供冷需求,首先应对其进行技术分析,并综合
考虑其经济合理性,当技术可行且经济合理时,则可通过冷却塔
来提供空调冷水;若建筑物全年均有空气调节的要求,且房间与
周围环境存在较大的负荷差异,供热和供冷情况同时存在,且持
续时间较长,则应在确定技术可行和经济性合理的基础上,通过
水环热泵空调系统来实现供冷和供热。
4采暖系统的合理设计
采暖系统的节能设计主要考虑以下三点:
1) 保证各个房间的室内温度能独立调控;
2) 便于实现分户热量分摊的功能;
3) 管路系统的设计尽可能简单使管材消耗量尽量少,这样不 仅可实现操作上的便利,还能进一步节省暖通空调系统的初投资。
建筑暖通空调采暖系统设计方式多种多样,各方式的应用应
结合建筑物的实际情况来确定。对于散热器系统:双管系统可实
现变流量,利于节能,因此推荐采用;采用单管系统时,应在每组
散热器的进出水支管之间设置跨越管,实现室温调控功能。公共
建筑经常分区销售或出租给不同单位使用,所以在设计时应充分
考虑实现分区热量计量的可能性。
Analysis on key problems of green building detection
Zhang Mabin
(Shanxi Academy of Building Research,Taiyuan030001, China)
Abstract:This paper analyzed the present situation and technical characteristics of green building detection in China,from the detection target, sample size,detection method three aspects,discussed the existing problems in green building detection in China,and introduced the specific solutions,to promote the rapid development of green building.
Key words:green building,detection index,sample size,energy saving and emission reduction
收稿日期:2016-04-25
作者简介:张艳(1982-),女,工程师